TEMA: Compresor caliente pero no comprime

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173272

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Así es compañero. Aceite poe es la solución, yo lo tengo claro.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 7 años 4 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, biel1

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173280

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
diegocb2 escribió:
Así es compañero. Aceite poe es la solución, yo lo tengo claro.

Saludos

Pues lo llevaré a raja tabla en próximas actuaciones. Sí o sí, cambio de aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173285

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Picasso .
Cada instalación es completamente distinta a otra , y en unas puede funcionar y en otras no .
Si el equipo estaba trabajando en modo calor la miscibilidad es mayor y esos compresores son duros y puede que la causa del calentón sea otra .
Para futuros casos cuando realizas el cambio de refrigerante como mínimo habría que añadir algo de aceite alquibencénico aproximadamente 1/4 del aceite mineral , o limpieza de todo el equipo e instalación añadir nuevo lubricante y nuevo refrigerante que en éste caso sería R407C .

Un saludo.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, dsbordon, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173379

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Muchas gracias silenbloc. Me ha sido de gran ayuda.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173396

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Me parece que ese motocompresor ya se amarro. No le afectaria aseite? o algun problema del lubricacion?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173400

  • Nuezy
  • Avatar de Nuezy
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Buenas colegas, lo que me parese muy raro es que el mtc caliente en la parte superior pero sin indicios de consumo electrico!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173401

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Si el consumo es pequeño, y se calienta poco a poco, sin cambiar presiones es biela rota o plato de válvulas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173412

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Roverman escribió:
El calentamiento puede venir del bobinado eléctrico del compresor, previo a la apertura del protector térmico interno como consecuencia de la sobreintesidad que circularía al intentar arrancar y no poder, tal vez, por estar trabado.

Si asi fuese, habra que investigar porque lo hizo tras un drop-in, es mucha coincidencia.

Es que es raro Roverman, Si le das tensión no hace nada de ruído, no vibra, no consume nada, pero sin embargo sí que se calienta la parte superior, incluso un poquito de la tubería de aspiración. La de descarga, no.
Por probar, invertimos una fase para ver qué hacía pero obtuvimos el mismo resultado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173414

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
KennyBX escribió:
Si el consumo es pequeño, y se calienta poco a poco, sin cambiar presiones es biela rota o plato de válvulas.

De ser así KennyBX, no crees que debería oírse mecánicamente algo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173415

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
BTUExpert escribió:
Me parece que ese motocompresor ya se amarro. No le afectaria aseite? o algun problema del lubricacion?

BTUExpert, podría ser una de las causas. Por lo que comentan los compañeros, más atrás
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173416

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Nuezy escribió:
Buenas colegas, lo que me parese muy raro es que el mtc caliente en la parte superior pero sin indicios de consumo electrico!

A mí también me parece raro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor caliente pero no comprime hace 7 años 4 meses #173420

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Quieres decir entonces que pusiste la pinza amperimetrica y te marco 0 amperios...porque si no, sería especular decir que no consume nada...muy raro
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information