Muy buenas a todos. Acabo de comprar un Mc de 3000 Frigorias para R22 marca samsung , 220 v , 50Hz , 1Ph , 5.00A , LRA25.0 , Mod. UR4D115DXBEL . El comerciante aclara y lo deja escrito y pegado en el Mc , que los Mc no tienen cambio , ni devolucion si fueron instalados . Dejando en claro que antes de su uso se debe hacer la prueba de funcionamiento recomendando probarlos antes de su instalacion, de lo contrario no tienen garantia.
Quise probarlo ante todo como pide el comerciante, y me pongo a determinar cuales son los terminales de Comun , Marcha y Arranque. ( debido a que no viene marcado en sus terminales por el fabricante ).
Y me encuentro que pude determinar cual es el Comun marcandome 6,5 Homs , y los otros dos terminales me marcan cada uno 3,4 Homs , y por ende no puedo saber cual sera el de Marcha y el de Trabajo , y entonces por tal motivo no lo he puesto en marcha todabia por miedo a que se queme el bobinado de arranque , que es un bobinado mas fino y deberia marcar menos Homs que el de marcha ( de marcha con bobinado mas grueso ) .
Aclaro que lo he probado los Homs con 4 instrumentos de medicion diferentes y todos me dan los mismos valores.
Mi pregunta es la siguiente : ¿ Debo ir al comercio a que me lo cambien por un Mc que deje bien delimitado las diferentes mediciones de sus bobinados ? , es decir creo que me lo deberian cambiar por otro no ? , O es que hay alguna otra manera de determinar cual es de arranque y cual de marcha ?
Porque si pongo el de arranque como de marcha y al estar andando constantemente y al ser un hilo mas fino su bobinado ¿ corro el riesgo que no aguante los Amperes y se me queme no ? , estoy en lo cierto ? , es correcto ?
desde ya gracias por sus conocimientos y colaboraciones aportadas . Saludos.