TEMA: Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173094

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Muy buenas a todos. Acabo de comprar un Mc de 3000 Frigorias para R22 marca samsung , 220 v , 50Hz , 1Ph , 5.00A , LRA25.0 , Mod. UR4D115DXBEL . El comerciante aclara y lo deja escrito y pegado en el Mc , que los Mc no tienen cambio , ni devolucion si fueron instalados . Dejando en claro que antes de su uso se debe hacer la prueba de funcionamiento recomendando probarlos antes de su instalacion, de lo contrario no tienen garantia.

Quise probarlo ante todo como pide el comerciante, y me pongo a determinar cuales son los terminales de Comun , Marcha y Arranque. ( debido a que no viene marcado en sus terminales por el fabricante ).

Y me encuentro que pude determinar cual es el Comun marcandome 6,5 Homs , y los otros dos terminales me marcan cada uno 3,4 Homs , y por ende no puedo saber cual sera el de Marcha y el de Trabajo , y entonces por tal motivo no lo he puesto en marcha todabia por miedo a que se queme el bobinado de arranque , que es un bobinado mas fino y deberia marcar menos Homs que el de marcha ( de marcha con bobinado mas grueso ) .

Aclaro que lo he probado los Homs con 4 instrumentos de medicion diferentes y todos me dan los mismos valores.

Mi pregunta es la siguiente : ¿ Debo ir al comercio a que me lo cambien por un Mc que deje bien delimitado las diferentes mediciones de sus bobinados ? , es decir creo que me lo deberian cambiar por otro no ? , O es que hay alguna otra manera de determinar cual es de arranque y cual de marcha ?

Porque si pongo el de arranque como de marcha y al estar andando constantemente y al ser un hilo mas fino su bobinado ¿ corro el riesgo que no aguante los Amperes y se me queme no ? , estoy en lo cierto ? , es correcto ?

desde ya gracias por sus conocimientos y colaboraciones aportadas . Saludos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173100

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Este compresor.......no será tal vez para el portátil SYMCO que tienes desmontado ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, juliopapa

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173110

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Si asi es Silenbloc , gracias por seguirme. Me podrias orientar con esta duda ? .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173133

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Julio , pues siendo así ése compresor no te sirve .
En cuanto a tú consulta una imagen vale más que mil palabras aquí te la dejo :

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juliopapa

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173162

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
si, ese grafico lo super entiendo , y al haber diferentes valores de Homs es facil determinar cual es Star y cual es Run.

Pero en mi caso es que ambos terminales me marcan los mismos valores de Homs , y entonces al ser los mismos Homs, no puedo saber cual es Star y cual es Run.

Yo nescesito saber en estas condiciones , donde star y run , tienen los mvalores de homs , cual es uno y cual es el otro, El comun ya lo tengo identificado, pero los otros dos terminales no se cual es uno y cual es el otro, porque me marcan los mismos homios.
¿ Hay alguna otra forma o manera de saber como determinar cual es run y cual es Star ?
Desde ya gracias igual, espero haberme echo entender. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173177

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Los valores que mencionas no me cuadran , el compresor es nuevo o remanufacturado ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173200

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, has probado en poner el polimetro en diferentes escalas de ohmios???

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173204

  • juliopapa
  • Avatar de juliopapa
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Fui al comercio y luego de que ellos lo probaron y vieron que marcaban lo mismo, pero ademas me hicieron una prueba con un capacitor , y me explicaron que de acuerdo a donde ponga los terminales del capacitor al MC , yo podria determinar el funcionamiento y determinar cual es star y cual run , y que invierta los terminales y que vuelva a probar.

Otro tecnico me hizo un planito bosquejo similar a la explicacion que me dieron en el comercio, con la diferencia que este tecnico me dijo que mida luego de conectar todo y darle marcha , que me fije cual de los cables consumia menos amperajes y que el que consuma menos era porque es el run.

Se me termino haciendo un merengue , que me enbaruye,. Pero ya que estaba yo en el comercio , y el MC que yo habia comorado de 3000 fg , vieron que estaba bien y sin ser usado todabia por mi, entonces solicite que me lo cambiaran por uno de 2500 fg. ya que en este dia habia , cosa que la vez que habia comprado ( dias atras ) el de 3000 fg , era porque no tenian uno de 2500 fg.

Ahora con este de 2500 fg. pude hacer la mediciones de las resistencias del Mc y pude yo determinar bien cual era star y cual run. , asi que este inconveniente ya lo pude resolver.

Haa... diegocb2
( con respecto al primer Mc que habia adquirido de 3000 fg. ) y en cuanto a la escala de Homios , probe con todas las escalas y con varios instrumentos de medicion, y con las de 2000 k , 200 k , y 20 k , no lograba medir nada. y con la de 200 y 2000 lograba medir , y me marcaban como decia yo antes , que me marcaban iguales resistencias en ambos terminales del Mc..

Ahora solo falta que le de corriente y verificar si anda bien el nuevo adquirido de 2500 fg.

Muchas gracias :
diegocb2
silenbloc

Saludos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173218

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
una aclaracion ,del tecnico de la calle ,el bobinado de marcha consume mas que el de arranque ,tiene siempre menos resistencia,,esto me hace acordar e visto el mismo problema de ohmios iguales en una bomba sumergible a la cual le aplique trifasica porque me daban los tres similares y la queme ,hay que tener cuidado ahora se fabrican cosas nuevas en todos lados del mundo y se informa de lo que se hace a los vecinos nomas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juliopapa

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173224

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ese mucho mejor .
No te dejes convencer por el vendedor , el solo quiere vender .
Compra lo que necesites no lo que necesite vender el vendedor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Resistencias del Mc de Marcha y trabajo mismos Hom hace 7 años 5 meses #173244

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues he medido unos cuantos, y no se me ha dado éste caso tuyo.
Tiene que ser de menor valor ohmico la de marcha.
Va a ser que sea una partida mala .
O al bobinador se despito y las puso iguales
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.