Picasso lo primero que suelo hacer yo es averiguar que tubería es la impulsion y cual es el retorno, para ello suele haber instalados componentes como filtros o válvulas de equilibrado que te dan una pista clara, si no dispone de ellos, un termómetro en cada tubería, fancoil con ventilador encendido y agua pasando por el y por temperatura rápido sales de dudas.
Solucionado esto a por la válvula, diversora el agua entra en la válvula por AB y se desvía a A (fancoil) o a B (bypass, no pasa caudal por fancoil) , accionamiento todo o nada.
En el caso de la mezcladora como su nombre indica me permite (hablando de fancoils o utas) pasar parte del caudal por el Fancoil y otra parte por el bypass, que consigo? Lógicamente puedo bajar o subir el caudal de agua que pasa por el Fancoil y con ello vario el salto térmico creando un ambiente más confortable. En este caso el actuador a de ser proporcional.
Moncayo escribió:
Las válvulas picasso, en lo que hacen mecanicamente, son iguales. La diferencia esencial entre una válvula de tres vías mezcladora y una diversora, la diferencia por lo que las vamos a poder diferenciar en lo que hacen, es por su instalación.
Después, dependiendo de la presión diferencial máxima entre las vías soportada por la válvula y su actuador para su apertura, cierre, o control, y o por interés o facilidad de montaje, la válvula puede ir en retorno o impulsión del fancoil o de la uta. Lo que siempre hay que respetar es que la vía siempre abierta (AB) siempre va a impulsión o aspiración de una bomba de agua.
No estoy de acuerdo Moncayo, das a entender que las válvulas diversoras o mezcladoras son iguales y hay que matizar el concepto que luego vienen los problemas......
Esta claro que con las de tipo rotativo o de clapeta ningún problema pero con las válvulas de asiento hay que informarse que tipo de válvula se instala y para que se utiliza.
Pongo un ejemplo en Siemens con válvulas que suelo utilizar y que si se utiliza una diversora como mezcladora o viceversa tienes problemas asegurados.
Diversora: