TEMA: Cómo reducir la humedad relativa

Cómo reducir la humedad relativa hace 7 años 6 meses #172269

  • julior
  • Avatar de julior
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
buenas tardes le gusta conseguir esquemas termodinámicas cómo reducir la humedad relativa y la temperatura más baja. Tengo una instalación donde el aire pasa a un serpentín de enfriamiento pasa a continuación en un secador de donde sale a 20 ° C con 20% de humedad pasa a continuación, por último, una unidade condutas que comtrola la temperatura ambiente cuando se está haciendo la frio la humedad se eleva a la 70% cliente quiere temperatura de 21 ° C y la humedad entre 20% y 25%. Agradezco la ayuda
gracias
Última Edición: hace 7 años 6 meses por julior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo reducir la humedad relativa hace 7 años 6 meses #172276

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: julior

Cómo reducir la humedad relativa hace 7 años 6 meses #172278

  • julior
  • Avatar de julior
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Buenos dias., nom é uno laboratório. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo reducir la humedad relativa hace 7 años 6 meses #172282

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo aquí te dejo algo de documentación procesosbio.wikispaces.com/Carta+Psicrométrica , para empezar tendrías que verificar si el sistema está trabajando correctamente ( filtros limpios , baterías , turbinas , refrigerante , compuertas motorizadas de aporte aire .....etc ) que los sensores de humedad y temperatura leen correctamente y si todo está ok , pasamos a verificar si es el equipo adecuado y cargas que tiene el laboratorio .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

Cómo reducir la humedad relativa hace 7 años 6 meses #172283

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Si es 1 laboratorio la cosa cambia,claro...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cómo reducir la humedad relativa hace 7 años 6 meses #172284

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, haber si lo entiendo, se pretende conseguir en un local que no es camara climatica ni frigorifica con barreras antivapor las condiciones de 20ºC y el 20% de Hr para lo cual contamos con un serpentin de enfriamiento, este debe al menos tener una temperatura de -7ºC, un "secadero" donde una cierta cantidad de aire sela a 20ºC y 20%Hr y la prueva fundamental un equipo de frio que sube la humedad relativa como es natural por que asi una bateria de frio "sube" la Hr y baja la especificano creo posible conseguir esas condiciones que describes con sistemas convencionales en locales no aptos para ello lo que se pretende es un aire muy seco por tanto higroscopico y absorbera humedad de todo lo que le rodea incluidas las paredes.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Cómo reducir la humedad relativa hace 7 años 6 meses #172290

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Para conseguir lo que quieres, julior, una temperatura de 21 ° C con una humedad entre 20% y 25% en un recinto cerrado utilizado como laboratorio, vas a necesitar un equipo especial de acondicionamiento de aire (enfriar con muy bajo punto de roció+calentar y controlar el bucle) , y aun así dado las condiciones de humedad, hay que ir muy fino (calcular muy bien).

Y no solamente el equipo, que sera especial, si no que para su dimensionamiento hace falta saber, dimensiones, el grado de confinamiento atmosférico del recinto, las condiciones exteriores (temperaturas y humedades máximas) a ese recinto y personas que van a trabajar o a estar dentro de él.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Cómo reducir la humedad relativa hace 7 años 6 meses #172324

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Desconozco que tipo de laboratorio es pero si las condiciones de trabajo son 21ºC y 20% de humedad ya te anticipo que debe ser normalmente no ocupado es decir tiempo máximo 1 hora dentro del recinto, salvo que las personas lleven trajes presurizados con respiración asistida. Si no es así lo normal es que tengan sinusitis,dolor de cabeza, dermatitis y sobre todo sensación de agobio etc.
¿Se puede conseguir ese clima? por supuesto, lo primero paredes, techos y suelos anti vapor, después el local tiene que estar presurizado y por ultimo esas condiciones no te lo va a conseguir un equipo de precisión la instalación deveria tener un climatizador con batería de enfriamiento, calentamiento y postcalentamiento y un extractor para mantener la sobrepresion, vamos lo que se conoce un categoria 3.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: carlitos, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno