• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Tubos de aspiración y líquido condensador a.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 9 meses #167555

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esos dos solo no. En la hoja que has puesto lo mide todo. Cuantos más datos mejor para llevar el mantenimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 9 meses #167566

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
recalentamiento saludos
www.techno-froid.com/index.php/animation...ndeur-thermostatique

recalentamiento
es.scribd.com/doc/68754701/medicion-recalentamiento

subenfriamiento esto esta en el foro sala jose ,en evaporadores y el otro dia se subio al museo ,saludos
es.scribd.com/doc/68755373/Medida-Subenfriamiento
Última Edición: hace 7 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 9 meses #167606

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
aquí es donde he visto lo del recalentamiento y subenfriamiento.Porqué con los analizadores digitales se hace desde las dos tuercas a unos 30cm?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 9 meses #167615

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Amigo, yo es que entiendo el italiano perfectamente porque viví allí unos años. Nada de subenfriamiento. El capilar está dentro de la unidad exterior. No puedes medir ahí el subenfriamiento. El chico del video toma la temperatura del caño grueso, el de aspiración, no del otro. Con el grueso y la presión de evaporación saca lo que él dice que es el recalentamiento. Hay splits con más metros de tubo que otros, bien aislados, mal aislados. Este es un recalentamiento total. Aquí no hay vet. Pero de medir el subenfriamiento, nada. Puedes hacerlo abriendo la tapa del split y poniendo la sonda de temperatura a la salida del condensador, antes del capilar. De otro modo no se puede. Estoy seguro al 100%.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, isati

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 9 meses #167623

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Ahora me ha quedado más claro,en aspiración a 30cm recalentamiento total y sólo mido en salida de evaporador recalentamiento útil y si mido en salida de condensador antes de expansión sería el subenfriamiento.Gracias a todos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information