TEMA: Tubos de aspiración y líquido condensador a.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167508

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Hola a todos,tengo una duda¿se podría saber el recalentamiento y subenfriamiento poniendo el termómetro en los tubos exteriores a 10cm de las tuercas sae de conexion de la condensadora?Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167514

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Los splits que he desmontado tenían el capilar dentro de la unidad exterior, por lo que esos dos tubos que dices serían inicio y final del evaporador. Así que el subenfriamiento es imposible medirlo ahí.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, isati, rodrigomigel@gmail.com

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167516

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Además de lo que comenta el compañero Jesebar, si lo pones en calefacción sí podrías mirar el subenfriamiento en la tubería pequeña, un saludo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, isati

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167518

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Porqué se mide sobrecalentamiento en descarga y en aspiración?Varían mucho?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167519

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
¿Qué quieres decir? No entiendo la pregunta. En descarga no se mide el sobrecalentamiento o recalentamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167520

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf

estudia este documento y con base en el formula las preguntas que te resulten.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, isati

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167525

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
os del lado de refrigerante Circuito #1 : Puesta en carga del compresor _____ % N° de ciclos de la válvula de expansión (electrónica solamente) _____ Presión de refrigerante/aceite Presión de evaporación _____ Presión de condensación _____ bar Presión de aceite _____ bar Temperatura de refrigerante Temperatura de saturación de evaporación _____ bar Temperatura del gas de aspiración _____ °C Sobrecalentamiento en la aspiración _____ °C Temperatura de saturación de condensación _____ °C Sobrecalentamiento de la descarga _____ °C Temperatura de líquido _____ °C Subenfriamiento _____ °C _____ °C Circuito #2 Puesta en carga del compresor _____ % N° de ciclos de la válvula de expansión (electrónica solamente) _____ Presión de evaporación _____ Presión de refrigerante/aceite Presión de condensación _____ bar Presión de aceite _____ bar Temperatura de saturación de evaporación _____ bar Temperatura de refrigerante Temperatura del gas de aspiración _____ °C Sobrecalentamiento en la aspiración _____ °C Temperatura de saturación de condensación _____ °C Sobrecalentamiento de la descarga _____ °C Temperatura de líquido _____ °C Subenfriamiento _____ °C _____ °C Temperatura de aire exterior .Es una enfriadora de tornillo y esto es lo que ponía en su manual,perdona que no haya puesto que no era un split al hacer ésta segunda pregunta.gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167535

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Ahí sobrecalentamiento de descarga es la temperatura de descarga, o los grados por encima de la de condensación. Por recalentamiento se entiende otra cosa, grados por encima de la temperatura de evaporación, un margen que se deja para evitar golpes de líquido. Todos esos parámetros supongo que son de la hoja de mantenimiento, no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167538

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pero no confundas esos dos sobrecalentamientos que te pone ahí. No tienen nada que ver. Mide la descarga y la anotas. El recalentamiento lo mides tomando temperatura a la salida del evaporador, donde el bulbo más o menos, y restas con la temp. de evaporación. Todos esos parámetros son para llevar un control de la máquina, no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167539

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Así es jebesat,muchas gracia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167545

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
jebe, cuando se acaba el liquido,el vapor a la misma presion, sube la temp, se llama sobrecalentamiento,o recalentamiento, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tubos de aspiración y líquido condensador a. hace 7 años 10 meses #167553

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Pero, ¿ porqué se mide esos dos parámetros?
El administrador ha desactivado la escritura pública.