TEMA: Usar manifold de R22 con R410a

Usar manifold de R22 con R410a hace 8 años 9 meses #152027

  • exodous
  • Avatar de exodous
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola a todos, soy nuevo por el foro. Necesito comprobar la carga de gas de un aire acondicionado con refrigerante R410a y los manómetros que tengo son de R134, R22,... el de baja llega a 1.5 MPa = 217 Psi y el de alta a 3.5 MPa = 507 Psi. Mi duda es si podría utilizar estos manómetros para medir las presiones. Mi idea es usar la parte de alta del manómetro para medir en la baja de compresor. Como lo veis?

Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Usar manifold de R22 con R410a hace 8 años 9 meses #152028

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
dl.dropboxusercontent.com/u/23415745/Blo...s/Tabla_Totaline.swf

en las dos ultimas lineas están las presiones de R22 y de R410a
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
y una imagen valen mas que mil palabras. (hay perdonan la publicidad)
en las dos lineas centrales figuran el R 22 y el R 404a.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Usar manifold de R22 con R410a hace 8 años 9 meses #152029

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si cuentas con un manómetro que no tenga el refrigerante que necesitas puedes usarlo eso si ayudado por una tabla presión-temperatura para hacer los cotejos. A algunos técnicos no les gusta usar las mismas mangueras por lo del aceite. ¿pero?...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Usar manifold de R22 con R410a hace 8 años 9 meses #152031

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues opino que debes usar los manometros adecuados para cada gas ,pero si no puedes pues tu veras, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Usar manifold de R22 con R410a hace 8 años 9 meses #152051

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
personalmente no le veo ningún problema , como te apunta el amigo olfera sabiendo que trabajan a distintas presiones solo tienes que usar un manómetro que mida las presiones a las que vas a someterlo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Usar manifold de R22 con R410a hace 8 años 9 meses #152060

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El de baja se te queda un poco justo , y el de alta te llegará bien .
Antes de meterle mano coge un termómetro y comprueba el salto térmico del evaporador y temperatura de aspiración.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Usar manifold de R22 con R410a hace 8 años 9 meses #152067

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Por uso siempre que las escalas del manometro esten dentro del campo de aplicacion del gas puedes utilizar cualquiera, lo unico que tendras que tener a mano una tabla de conversion y por supuesto un adaptador para las tomas de gas que son a 5/16. Por otro lado tienes que tener en cuenta que un manometro se diseña para unas escalas de trabajo y este punto esta regulado; en el ITE por ejemplo lo contempla en manometros y termometros su escala en funcion de la temperatura y presion de trabajo. Resumiendo al final se pierden las tomas y la tabla con el uso de hace ilegible.
Recomendacion personal un puente manometros de 410 con sus mangureas es lo mas profesional ante el cliente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Usar manifold de R22 con R410a hace 8 años 9 meses #152068

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Ese manometro lo utilice para una auditoria energetica y me revocaron el informe por ser de clase KL 1.6 siendo la minima exigible clase 1.
Ahora con la normas UNE y las empresas de control de calidad te revisan toda la herramienta con certificado de calibracion incluido manometros, termometros anemometros pinzas amperimetricas etc
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Usar manifold de R22 con R410a hace 8 años 9 meses #152092

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Considero que los manómetros son para medir presión únicamente. El que traigan escalas de temperaturas que se correspondan con algunos tipos de refrigerante y mangueras para distintas presiones creo que optativo del fabricante y del usuario.
Los fabricantes tienen algunos tipos de manómetros que se usan en refrigeración que traen escala de vacío.

thump_271901 thump_271901 thump_271901 thump_271901 thump_271901
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.