TEMA: Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta?

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126291

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Yo brevemente diré que hay que diferenciar entre burbujas en el visor y turbulencia. Por ello como dicen los compañeros... midiendo recalentamiento y subenfriamiento saldriamos de dudas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126299

  • gregory
  • Avatar de gregory
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Puede que sea en esa linea de liquido haga una pequeña preexpansion en el filtro deshidratador?, comprueba tocando la tuberia antes y despues del filtro y si despues la notas mas fria es que tienes que cambiarlo porque estara un poco obstruido, otra cosa no se me ocurre, me extraña un poco que sea falta de refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126307

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como estan MAL INSTALADOS

www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...922401,d.eW0&cad=rja
el ultimo de aqui
www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...0d-c0c3b5187372.html

NO ESTAN FUNCIONANDO PARA LO QUE SON

Y como dices que tienes los otros parametros bien, PERO, no dices si rinde satisfactoriamente el equipo,
No Se si hay problemas o no.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126313

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola, La prueva y toma de datos deves realizarla a plena potencia y con una carga termica adecuada,.
Si mides el recalentamiento en ambos equipos y observas la presión de aspiración, verás como en el que lleva el visor lleno
se observa la acatuación de la vet y en el otro probablemente sea mas constante.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126315

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
O simplemente control de condensación con la regulación algo baja o en parada de ventiladores
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126317

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esos visores de liquido son de adorno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126318

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, bueno picasso,lo que digo es que creo que para cambiar eso,se necesita una autorizacion,<<<o no<<< tu no puedes tocar por tu cuenta,y si haces el cambio quedara reflejado en el centro de datos de la instalacion, por lo menos lo que yo conozco, no se si esta recojido en el sistema, y nada mas que toques queda rejistardo en la central,son mantenimientos programados, tu haces la revision el mantenimiento segun el programa, tomas datos y despues, si es necesario hay una orden de trabajo, hay mantenimientos y mantenimientos,no se puede llegar y empezar a tocar por que si, es lo que conozco,eso no es el mantenimiento de un centro comercial,no se para que es el servicio,pero como sea para el centro de datos , o sala de reles , algo informatico de base ,ojo, muchos en el foro se piensan que se puede llegar y empezar atocar regular, como si fuera una instalacion simple,y ya sabes como funciona,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126319

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
joseregue escribió:
Como estan MAL INSTALADOS...

Leí los tips adjuntos y encontré que los visores se puede colocar en línea u con un bypass. Esta última opción me gustó y quizá sea la forma de evitar la turbulencia a la que se refieren

PREGUNTONTA: en caso de colocar tipo bypass, el funcionamiento es igual de efectivo que en línea. Quiero decir si se aprecia el burbujeo correctamente, aún cuando éste sea poco ?

Gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126321

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El uso como bypass, es un arreglo económico.
Es mas barato uno de 1/4", que uno de 1 5/8"
Y SI SE CUMPLE CON LO QUE DICE EL FABRICANTE, ES LO MISMO
Hay que leer, y no porque este instalado y funcione la instalación, el visor de liquido "NI QUITA, NI DA FRIO"
Según el video, interpreto que es tubo horizontal y esta instalado por arriba, y a 90° y no se ve si hicieron el corte a 45° con el flujo, YA QUE EL TUBO ENTRA A 90°
ESE VISOR ESTA HACIENDO DE "VENTOSA"
www.comeval.es/pdf/boletines/comeval_abastecimiento_agua.pdf
Última Edición: hace 10 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126323

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
"Vamos a ver como toreo este morlaco".

Parto de la base de que, salvo rarísimas excepciones, nunca encontraremos un equipo en marcha que este funcionando en las condiciones que el fabricante estima optimas para el rendimiento máximo.
Una vez asimilado este "axioma", solo queda admitir que ciertas aseveraciones dogmáticas carecen de fundamento real.
Un par de ejemplos solamente, que estoy harto de leer en muchas respuestas.
Una es la que nos ocupa: "Un visor con burbujas es sinónimo de falta de refrigerante o de mal funcionamiento"......pues no. Pueden intervenir diversos factores para ello, sin que la maquina este en mal funcionamiento en ningún momento.
Otro que es muy recalcitrante "La presión de aspiración en aire acondicionado siempre tiene que estar evaporando por encima de 0º"....pues tampoco. En determinadas condiciones los equipos deben de estar preparados para trabajar con presiones que el manómetro marcara como evaporando en negativo, por debajo de -0º.
De hecho lo hacen mas a menudo de la cuenta porque las condiciones ambientales distan mucho de las diseñadas por el fabricante. Esto sin contar con aquellos refrigerantes que trabajan a presiones negativas (menos de 0 bares) en aspiración.
En resumen: Unas burbujas en la mirilla o una presión un pelin mas baja de lo ideal, no tiene necesariamente correspondencia con una maquina averiada o a punto de estarlo. Y al final es aquello de "No le den mas vueltas....todo esto es fruto de su imaginación"

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126326

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
De acuerdo con lo de arriba, por eso los Pilotos de Aeronaves, vuelan por instrumentos y los de ferrocarriles, utilizan "marcha a la vista"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor con burbujas. Falta de gas o VET abierta? hace 10 años 1 mes #126328

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues eso Pepe.
Que nadie ha dicho que a esa máquina le pase nada.
Que como siempre, aquí no hacemos mas que elucubrar y tener malos pensamientos.
Pero, que como siempre he dicho, aquí todos opinamos según nos parece, pero el que tiene que torear es el que tiene el toro delante, y los demás, a mirar desde la barrera, que es mas cómodo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.