mak4na escribió:
cansino escribió:
Hola, Yo creo que lo primero será saber si está trabajando en frio o en bomba.
Si trabajas en calor puede ser normal dependiendo las condiciones exterioses, si es en frio y hay concidiones de funcionamiento es que tienes fata de intercambio en la evaporadora.
No quiero contrariar, pero en frio raramente por exceso llegará escarcha al compresor, aunque sea líquido lo que aspira, si hay esceso de refrig. la presión de asp. será superior a la de congelación.
Resumiendo , mas datos en la pregunta para una respuesta adecuada
Saludos.
Porque se congela si no hay intercambio de calor? creo que un exceso de refrigerante puede ocasionar el mismo efecto, que el evaporador no sea capaz de transformar todo el liquido en vapor. Cuando los ventiladores o los filtros estan sucios pasa igual, que no hay buen intercambio y no se transforma todo el liquido en gas y este pasa a la linea de aspiracion.
Corrijame si me equivoco.
Si hay exceso de refrigerante, trabajando en frio, con condiciones de funcionamiento, es decir calor en el exterior y digamos 22º en interior, aunque el líquido no se evapore, la presión estará por encima de la correspondiente a 0º, luego no veremos escarcha aunque el líquido llege hasta el compresor. el volumen está ocupado por líquido.
Por otro lado, si no hay intercambio, el líquido que quiere evaporarse, no tiene de donde robar calor para la transfonmación de estado, por lo que acaba robando calor de si mismo , lo que hace que ademas de llegar líquido al compresorpor por no poder evaporarse todo, su volumen sea menor al necesario para que la presión aumente.
No se si me esplico, la presión es relativa al volumen que el refrigerante ocupa, si el vapor está frio ocupa menos luego la presión es menor y por consigiente su temperatura. Creo.
Saludos.