Hola a todos , espero me puedan guiar , tengo una mitsubichi r410 con 5 evaporadoras, que tenia fuga por el obus de baja , se recupero el poco gas que quedaba , vacio y carga al peso , se dejo funcionando correctamente com impulsion de 38 y retorno de 23 todo esto el martes de la semana pasada, hoy que han bajado las temperaturas en madrid , encuentro la mitad de la bateria congelada , pincho y me da 7,5 baja y 15 alta , impulsion a 22 y retorno de 17 , para empezar la alta esta muy baja intente ponerla en modo frio pero los termostatos estan capados a 19º , no me fue posible , espero que con estos datos me puedan orientar ya que el equipo esta en cubierta y hoy si que hacia rasca...gracias por su respuesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda
hace 11 años 5 meses #103384
la velocidad del ventilador es variable , revoluciona segun demanda , como dices debe influir mucho la temperatura exterior , pero hoy al mediodia hacia 12 grados y aun asi seguia la mitad de la bateria con hielo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda
hace 11 años 5 meses #103387
puede que sea carlitos , pero las presion de baja sigue siendo la misma que la semana pasada , ademas creo que si hubiera fuga las presiones bajarian..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda
hace 11 años 5 meses #103388
pues tomas presiones posiblemente falta de gas o ventilador mal funcionamiento , hace poco fui a ver una daikin de 2 ventiladores y se ponia entero lleno de hielo pero esque haria una humedad relativa de 90% la climatilogia afecta a los circuitos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda
hace 11 años 5 meses #103391
Ruiceta , si en el caso hubiera fuga lo logico seria que tanto laspresiones de baja o alta bajen??o sera un cumulo de factores , temperatura exterior , pequeña fuga?? que piensas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda
hace 11 años 5 meses #103396
Pues menos mal que los termostatos estaban capados y no pudiste probar la instalaccion en frio, te hubieras combertido en el amigo del local y posiblemente los usuarios te pusieran en busca y captura.
En serio y fuera bromas, despues de un largo y frio fin de semana al equipo le puede costar lo suyo si no se ha tenido la precaucion de adelantar el encendido.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda
hace 11 años 5 meses #103397
Claro a ver una exceso de frio en el exterior estamos evaporando a presiones muy bajas esto hace que el compresor no trababje con su cop y no descargue como debe pero aun asi las maquinas estan preparadas para esto lo que puede ser como dicen el compañero una fugita de gas esperate a que mejore tiempo que no haga tanta humeda y manotres y termometros a ver si roba calor la instalacion o en te caso da calor...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda
hace 11 años 5 meses #103402
no hubiera pasado nada ya que hay un par de moinos trabajando alli...jaja llevas razon esperemos que el tiempo mejore y ver mejor el rendimiento del equipo , ademas lo programare 30 minutos antes de entrar a la oficina...gracias por sus aportes y ya les comentare como va el tema..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: mitsuchi multi city r410.....ayuda
hace 11 años 5 meses #103405
hola.
Si es inverter y hay fuga el compresor reducira sus revoluciones para proteger el equipo.La presion de alta suele bajar bastante pero la de baja no tanto. Cuanto mas gas le falte mas tenderan a igualarse la de alta y la de baja en los equipos inverter.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.