TEMA: golpe ariete en fan coil

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102671

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola,
Hechale un vistazo Joseb, los fancoils a cuatro tubos existen y aunque el RITE prohibe el uso simultaneo de frio y calor para conseguir condiciones de confort (salvo casos "justificados" y de loi nada que yo no me entere que alguien se hace un lio que se lo aclaro, AVISO.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102673

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Este: Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102674

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Y este: Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102690

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
José son fan coil a cuatro tubos. Allí él 90% son a cuatro tubos con actuador en la impulsión y Teas en retorno. La diferencia es que esos actuadores manejan válvulas de dos vías con un tiempo de cierre y apertura de tres minutos con lo que no se producen Gólpes de ariete.
Para más inri estos fan coils de válvulas de dos vías los mueven grupos de bombeo con variador .y el que nos ocupa no tiene grupo de bombeo directo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102707

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
seliño ya se sobrao, que hay fan coil a 4 tubos,
juan todos tienen grupo de bombeo, si ese no lo tiene, estara enganchado en otro circuito¿miralo?
vale es a 4 tubos, pero no le veo la razon, cuando se trabaja, solo con frio o calor, << acaso es frio y calor simultaneo,<<
seliño en el foro hay esquemas de toda clase y tipo,gracias por enseñarme lo que ya sabia,
juan digo lo mismo, eso de los 4 tubos para instalacion de agua, es un gasto inutil,o trabajas con frio, o con calor,aparte de encarecer la instalacion, para dar un servicio u otro, y dar mas trabajo,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102713

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Buenas tardes.

La necesidad de utilizar fancoils a 4 tubos, está determinada por la inversión térmica dentro de un mismo edificio o instalación.

En estos casos se utiliza doble red de fluido caloportador, una de frío y otra de caliente, estableciendo el control de regulación en cada unidad terminal. En función de la demamnda requerida, la cesión o absorción de energía calorífica se establece, mediante el paso de fluido alternativamente a traves de cada uno de los intercambiadores.

Existen aplicaciones especiales como en laboratorios, museos, etc. En los que se hace necesario su uso simultáneo, utilizando la batería fría para deshumectar y la caliente para atemperar y conseguir la temperatura objetivo.

Sobre los golpes de ariete, posiblemente consigas evitarlos colocando una válvula de presión diferencial en paralelo a la de tres vías.

Un cordial saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: golpe ariete en fan coil hace 11 años 5 meses #102719

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Heliogeo por tu aportación. En el cabezal del actuador hay serigrafiado un diferencial de presión máximo de 1,6 bar, entiendo entonces que en mi instalación al no ir conectado al retorno, esa presión no va a afectar a la válvula.

Jose, pues como apunté arriba, en la instalación todo va a cuatro tubos. Desde la planta frigorífica salen ya las cuatro tuberías en dirección a la terminal. Allí forman el anillo, desde donde va repartiendo por distintos ramales, agua a las UTAS y grupos de bombeo.
Tienes razón esos fan coils aunque no tienen grupo de bombeo directo como otros departamentos, vienen directamente del citado anillo, osea del grupo secundario de bombeo proveniente de la planta termofrigorífica.
Comento que el circuito de frío está todo el año en funcionamiento ya que hay distintos departamentos en los que se requiere frío tanto en verano como en invierno. No así el circuito de calor, que por ejemplo, este año se ha puesto en marcha hace unas semanas y que en marzo o abril se volverá a inutilizar.
Gracias Xeliño por tu documentación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information