• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fugas de Cte en AA

Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101677

  • adrian norte
  • Avatar de adrian norte
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Favor necesito que me ayuden para detectar fuga de corriente en un aire acondicionado nuevo recien instalado marca noblex 2750 kc, los parametros indican 26 grados de temmp ambiente, presiòn en lado de baja 60 psi segun tabla de presiones dupom para esa temp amb deberia tener 54 psi, caño de baja esta transpirado , linea liquida fria, pareciera normal la temperatura de trabajo, enfria bien, pero detecto que al tocar la chapa del condensador y los caños de baja y liquido estan con corriente, se enciende la luz del buscapolos, mido con el tester marca 75 voltios de fuga, reviso la conexiòn desde evaporado a condensador esta bien, favor de indicarme que otro paso puedo realizar para detectar la misma y de donde proviene.
Salu2
Adriàn
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101678

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, lo primero, tienes toma de tierra instalada?

Para buscar la derivación puedes ir soltando componentes hasta que desaparezca o bien midiendo resistencia a tierra con los distintos elementos.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101680

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
,.-12 "adrian norte", como dices que el equipo es nuevo y recién instalado y además has corroborado que la parte correspondiente a la instalación esta correctamente realizada. Creo que lo más aconsejable es hacer el reclamo correspondiente a la garantía del equipo antes que tocarlo e invalidar dicha garantía. Ya que un instalador será responsable de la correcta instalación y no del equipo es sí.
Revisa bien el conexionado eléctrico entre ambas unidades y que la puesta a tierra sea la correcta.
Saludos
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101689

  • adrian norte
  • Avatar de adrian norte
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
pabloclimatic escribió:
Hola compañero, lo primero, tienes toma de tierra instalada?

Para buscar la derivación puedes ir soltando componentes hasta que desaparezca o bien midiendo resistencia a tierra con los distintos elementos.

Un Saludo

La verdad es que no hay puesta a tierra, como en la mayoria de las instalaciones de esta localidad, solo + y -
no lo quiero desarmar para no perder la garantia, aver si entendi con el aire desconectado, quito todos los cables de las borneras y con el tester en posicion continuidad voy probando con una punta en el borne y la otra a la chapa si da continuidad esta mal.
salu2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101690

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Deberías soltar compresor, ventilador y demas elementos para comprobarlos, siempre en una escala alta de ohms, pero como te dice el compañero, si está en garantía no te compliques la vida.

Si no tiene toma de tierra, el servicio tecnico te puede quitar la garantia.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101693

  • adrian norte
  • Avatar de adrian norte
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
pabloclimatic escribió:
Deberías soltar compresor, ventilador y demas elementos para comprobarlos, siempre en una escala alta de ohms, pero como te dice el compañero, si está en garantía no te compliques la vida.

Si no tiene toma de tierra, el servicio tecnico te puede quitar la garantia.

Un Saludo


Muchas gracias, saludos cordiales
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101696

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿No tiene diferencial la instalación?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101698

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
¿Que tension de alimentacion empleas?
¿220V entre fase y neutro?
¿120 V?
¿Cual?

De todas maneras prueba intercambiando los cables de alimentacion.
Donde antes ponias el +, pon ahora el - y viceversa.
Cuenta como te va.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101719

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Adrian,dices:
enfria bien, pero detecto que al tocar la chapa del condensador y los caños de baja y liquido estan con corriente, se enciende la luz del buscapolos,

Me animo a decir que en todos los países del mundo,las normativas eléctricas exigen puesta a tierra en cualquier tipo de artefacto eléctrico.

Dicho esto,no vale lo siguiente:
La verdad es que no hay puesta a tierra, como en la mayoría de las instalaciones de esta localidad, solo + y -

Y aquí,agrego algo mas:

+ y -,solo se emplea en corriente continua,o D.C.

En corriente alterna o A.C.,se emplea el termino Fase y neutro y lo que nos atañe,....tierra.

Es muy común encontrar en las placas de Split unos componentes (varistores),que censan la tensión entre fase y tierra,y neutro y tierra para proteger a la placa de "sobre-tensiones",incluso entre fase y neutro,de manera que estos componentes NECESITAN la conexión que en tu caso,"FALTA".
mido con el tester marca 75 voltios de fuga, reviso la conexión desde evaporado a condensador esta bien,

Por experiencia personal,al buscapolo,solo lo uso para,MI PROTECCIÓN,no para diagnosticar nada,si enciende,no toco,si no enciende,meto mano..,,siempre desconfiando,de que el muy sinvergüenza,este defectuoso,jua :pinch: :pinch:

Si en otros equipos no se te presento este problema,es posible que en el anclaje,tanto de la U.I.o,en la U.E.,conseguiste una puesta a tierra desde el contacto entre las partes metálicas y el suelo,o las paredes......pero lo correcto,es si la instalación del domicilio,no tiene su propia tierra,la agregues tu mismo,solo para el equipo que tu instalas,te evitaras dolores de cabeza y responsabilidad civil y comercial,mas alla de dejar constancia,si el cliente,no quiere cargar con los costos,que,SON MENORES.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101723

  • dart-vaider
  • Avatar de dart-vaider
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
estoy con os compañeros hay que poner tierra si o si....
si las tuberias tienen tension residual, la condensadora y evaporadora tambien por lo cual cualquiera que toque las partes metalicas puede tener problemas serios y mas si toca con zapatos de suela de cuero o descalzo o mojado....el problemon puede ser serio.....
ojo con conectar a tuberias de agua, rejas, barandillas etc etc elementos metalicos existentes cercanos....si estos elementos no tienen una buena masa lo unico que hacer es agrandar el problema....en casos extremos de no poder utilizar ni llevar nada a tierra se puede utilizar el neutro en el terminal de tierra ( fijate bien que te digo en casos extremos) siempre que las instalaciones tengan compensado el neutro a la entrada del contador....que en europa son casi todas por ley....esto lo debe hacer un electricista experimentado que pueda leer el valor real del neutro...

un saludo
nunca se termina de aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 6 meses #101800

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
aca en mexico lamentablemente la mayoria se conecta todo mal es por ocupar tecnicos NO calificados Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas de Cte en AA hace 11 años 5 meses #103291

  • adrian norte
  • Avatar de adrian norte
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Realize la puesta a tierra y el problema desaparecio .
saludos cordiales , un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information