• Página:
  • 1

TEMA: Omron Temperatura y humedad

Omron Temperatura y humedad hace 14 años 3 meses #31937

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Bueno pues tras los consejos de los señores luis y manolo (mil gracias)sobre los controladores de omron he montado un armario de crecimiento e investigación de plantas con estos controladores y decir que relación precio-características inmejorable
Para los que les pueda interesar el tema he utilizado para temperatura el controlador omron E5CN-Q2MT-500 con un modulo auxiliar de entradas de evento (E53-CNBN2) para hacer el muti set point
Este controlador lo utilizo para doble etapa frio-calor con PID
Una etapa calor para salida a SSR y la otra de frió con salida a rele, a demás de el doble set point
Para la humedad he utilizado este mismo modelo pero con entrada analogica para sonda de humedad 4-20 mA, la referencia es E5CN-R2ML-500 con la salida a rele

Y os pongo la documentación técnica del programador

Si os interesa a alguno pasaros por esta pagina
industrial.omron.es/es/contact/omron_in_country/default.html
aquí tenéis todos los distribuidores

La diferencia que tienen los programadores de omron con los que os comente (jumo, o eurotherm) es que en los módulos auxiliares, o eliges unas cosas o otras, es decir yo al poner las entradas de eventos, ya no puedo optar a puerto de comunicación rs-232 o otro, mientras que los otros si que lo llevan incluido

Pero claro con el precio de uno de los otros pagas los dos que he pedido+ el SSR y el modulo adicional de entradas de evento


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.e5cn
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
Última Edición: hace 14 años 3 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Omron Temperatura y humedad hace 14 años 3 meses #31957

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo pepe gracias por el aporte un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Omron Temperatura y humedad hace 14 años 2 meses #32050

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
hola , no se si es el caso , pero el E5CN te permite trabajar tambien en º Farenheit , por lo que ganas en precision de tª . En las cabinas de incubadoras de huevos trabajan en Farenheit por este motivo .

Saludos

lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Omron Temperatura y humedad hace 14 años 2 meses #32071

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si si que se puede, lo que pasa es que en los laboratorio de qui de españa estan mas a costumbrados a los celsius, pero como buen dices haces un ajuste mucho mas exacto
Un saludo lluisot
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Omron Temperatura y humedad hace 14 años 2 meses #32072

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Yo he conseguido tres décimas de grado en celsius por arriba o por abajo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information