• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: carga de refrigerante por consumo electrico

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 7 meses #42120

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola, la verdad es que se puede cargar de todas las formas que se han expresado y son validas (cuantos mas datos mejor).
Un frigorista no se limita a cargar equipos de aire acondicionado, en los que el fabricante te da todo tipo de datos muy precisos de su equipo y en ocasiones te lo pone "que hasta el mas tonto lo puede hacer".
El frigorista opera sobre un circuito frigorifico, sea para la aplicación que sea (y aplicaciones son impensables las que hay) y la carga de gas, partiendo del supuesto de que no tenemos ningun dato la tenemos que hacer por recalentamiento, teniendo presente que es el evaporador el encargado de extraer el calor y su eficacia parte de un maximo rendimiento sin que se quede corta la carga (no inunda todo el evaporador) o nos pasemos de carga (tengamos golpes de liquido en el compresor)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 7 meses #42178

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Estoy a favor de Pascalin.
Un frigorista sabe lo que tiene que hacer,y luego comprueba si esta en rangos de funcionamiento.
Que un compresor pueda consumir 12A no quiere decir que los consuma,sino que su rango de funcionamiento al 100% está dentro de esos 12A.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 7 meses #42252

  • gerideposadas
  • Avatar de gerideposadas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas tardes colegas,creo que la mejor manera de cargar un equipo es midiendo su recalentamiento de acuerdo a la temperatura de evaporación para lo que fué diseñado.La pinza amperométrica,en teoría,tendría que acusar un cambio de consumo de amperes con el nivel de carga de refrigerante que le vamos poniendo al equipo,pero esto muchas veces es imposible porque el equipo sin carga marca cierto amperaje y cargandole de a poco el refrigerante la lectura en la pinza no cambia,es decir siempre se leen los mismos amperes con los mismos decimales,para arriba y para abajo,ojo!no estoy diciendo que la pinza amperometrica no sirva,pero pienso que en equipos chicos es mas eficiente cargar refrigerante midiendo el recalentamiento,pero para esto hay que disponer de tiempo y este es nuestro problema,andamos siempre apurados...un humilde aporte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 7 meses #42274

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Por mi experiencia creo que es la manera menos fiable de cargar una maquina ya que es un dato bastante relativo, se depende bastante de las condiciones climatologicas. Pero eso si considero las pinzas una de las herramientas que no pueden faltar en la maleta de un frigorista
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 7 meses #42279

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Un sistema de refrigeracion, esta sometido a muchas variables, Temp exterior, interior, carga termica, superficie de transmision de condensador y evaporador, velocidad del aire, ensuciamiento, ,etc, lo que hace que vaya variando su rendimiento, de acuerdo a estos factores. para lograr llegar a una carga optima se debe disponer de la mayor cantidad de datos posibles, y realizar la carga solo por consumo, no es lo mejor.
La carga solo por peso, en condiciones ideales es lo mas rapido y bastante seguro... pero.... si se modifican largos de tuberia, diametros, factores de perdida de carga (tuberias achatadas, curvas mal realizadas, u otros factores que produzcan alguna restriccion en la circulacion) pueden variar los parametros.
En este caso, tenemos la opcion, para realizar un trabajo correcto, de controlar el sobrecalentamiento y subenfriamiento..
Depende de la seriedad y trabajo que quiera realizar el profesional, tomar los parámetros de seguridad, en hacer una adecuada carga de refrigerante, será el resultado obtenido.
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 7 meses #42349

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como siempre amigo hugo estoy contigo aunque sigo opinando que para el que empieza y no esta muy ducho con una sola técnica , al utilizar las tres al unisono le sera mas fácil diagnosticar , un saludo compi
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 7 meses #42429

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
dga un 10 no hay nada mejor que meter manometros y sondas para medir recalentamientos y subemfriamientos las pinzas son para comprobar que el compresor no se dispara en consumo ademas esta todo relacionado con la temperatura exterior y la carga termica del local saludos
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information