• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: carga de refrigerante por consumo electrico

carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41017

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En varias ocasiones he visto la recomendación de cargar por consumo (Amperios). Y me surgen las siguientes preguntas:

Yo soy consiente que se debe vigilar el consumo eléctrico (en Amp. O en Wat.) del compresor cuando se esta cargando de refrigerante, ¿pero es necesario rebosar la capacidad de consumo?

¿Cómo me sirve realmente el consumo que viene gravado en las placas de características de los compresores para saber la carga de refrigerante?

¿Cuándo cargo por consumo de corriente y el compresor queda a máximo consumo, que sucede cuando sube la carga térmica?

¿La corriente máxima de las características del compresor debe ser tenida en cuenta a la hora de máxima carga térmica?

¿se cumple la relación a mayor carga térmica mayor presión en el refrigerante y mayor consumo eléctrico?.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41026

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
¿Cargar por consumo?, Si un frigorista me dice que carga una máquina por consumo, me río en su cara, lo siento pero en esto soy asi de drástico, a igual del que va con una marca pintada en el manómetro y dice que hay que cargar hasta la ralla.

Para cargar una máquina, si está vacía y conocemos la cantidad de refrigerante, se puede cargar por peso. Si es completar una carga, pues a medir presiones y temperaturas. Que quieres medir la intensidad que circula por el compresor, pues mejor, contra mas datos puedas contrastar mejor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41030

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No creo que cargar un equipo sólo con el consumo del compresor sea lo más adecuado,pero es un complemento,como bien te han dicho, cuántos más datos tengamos mejor. Yo particularmente sí suelo poner la pinza.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 9 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41033

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
bueno,a ver,cuidadin si se trata de recargar,ojito,que depende que refrigerantes,y ahora son todos o casi todos,que hay que recuperar y cargar de cero,lo de reirte en la cara de un frigorista que dice que carga con pinza,cuidadin,conozco varios que lo dejan planchado,mejor que con manometros y midiendo recalentamiento y subenfriamiento,solo usan los manometros para las averias,osea que ojo,cada maestrillo con su librillo,
todo tiene sus pros y contras y todos son incompletos por si solos,
si metes pinza,sabes que el compresor va a quedar ok,pero ni sabes presiones ni temperaturas,los sisteas de expansion???? y al reves,si metes manometros,controlas presiones y temperaturas,pero como esta el consumo del compresor?????
alto, bajo?????estara forzado,no estara forzado???temperatura ambiente???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41034

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Estoy de acuerdo con los compañeros. Los consumos varían con las temperaturas y presiones. Solo sirven de referencia de aproximación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41107

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Yo pienso que no es utilizar un método o otro

Lo normal es cargar por peso y comprobar temperaturas y consumo, ya que dependiendo de la temperatura ambiente, tendrás distintas presiones y el consumo cambiara.

Ahora también se puede dar el caso de que tengamos un problema en el circuito y al hacer la carga por consumo, el compresor este en su consumo, y sin embargo la maquina no rinda.

Así que lo mejor carga por peso, medir presiones, temperaturas y como complemento consumo del compresor.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41110

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Nunca se debe cargar un equipo frigorífico por consumo electrico ya que el consumo que marca en la placa es para unas condiciones determinadas de trabajo de la maquina, si estas cambian por cuestion de cargas termicas (cosa que es muy normal)pues ya no nos vale.Lo mejor para cargar una maquina es a peso y si no disponemos de la carga mediante recalentamiento y presiones de funcionamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41112

  • yastay
  • Avatar de yastay
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Que viva nuestra economia!me hace estudiar mas....
  • Mensajes: 93
  • Karma: 7
En mi caso opino que cuanto mas datos tengamos (temperaturas, presiones, consumo, etc) mejor quedara el equipo, por supuesto como dice orubio hay quienes tienen mucha experiencia y hasta de oido pueden decir como anda la carga, pero si vamos a la realidad de la buena practica, lo mejor es utilizar la mayor cantidad de datos, saludos! Yastay.-
"Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos"...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41113

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El uso de la pinza es muy útil, al igual que el visor de líquido nos "ayudara´"en la carga. En la teoría, sabemos que lo ideal es cargar por recalentamiento y subenfriamiento, aunque hay veces que es imposible tomar esas lecturas con fiabilidad. Por lo tanto, si tienes un elemento de ayuda como la pinza amperimétrica, no la desprecies.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41119

  • roni
  • Avatar de roni
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Totalmente de acuerdo con Yastay y Fresquiviri, recuerdense que cuando fabrican una maquina lo hacen respetando ciertos parämetros elëctricos y mecänicos los cuäles como buen tëcnico se deben tomar en consideraciön pero biën importante es tomar la mayor informaciön posible y usar un buen criterio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41126

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Lo de la pinza es solo un dato mas que si se puede tomar pues mejor, pero orubio, a esos conocidos que tienes pregúntales donde meterian la pinza en esta máquina para cargarla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante por consumo electrico hace 13 años 9 meses #41348

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
yo creo que las tres herramientas deben de usarse para una mayor confianza en lo que tenemos entra manos claro que cualquiera casi puede ser descartada , pero la diagnosis de las tres creo que es mucho mas fiable
manómetro: presión que es nuestro pan de cada día
termómetro: temperatura que es nuestro pan de cada día
pinzas amperimetricas: consumos que es nuestro pan de cada día

en definitiva aunque se puede hacer con solo una de ella , es mas fácil con las tres , todo dependerá de que ducho estés con cada una
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information