No se contestar a todas las preguntas que me hacéis, pero comento:
- en primer lugar, lo que preguntaba yo no era la causa por la que el caudal del evaporador es (casi) el doble del valor nominal, sino, que le pasaría a la unidad si lo fuera. Esta es mi duda.
- el anemómetro es de hilo caliente, se tomaron 20 puntos de medida (dije mas arriba que eran 12, pero no, son 20). El anemómetro da directamente el caudal promediado, por lo que no hay que medir velocidades y luego multiplicar por secciones parciales.
- solo dispongo de unos 2-3m de tramo para medir y, a pesar de medir en el punto óptimo, está claro que flujo laminar no tengo. Estamos midiendo del punto "menos peor" :(
- tampoco me cuadran a mi los resultados. Con un caudal nominal de 6500, entendería una lectura de 8000 (por el punto de medida, por la modificación del paso de los álabes, etc), entendería una lectura de 5000 (por las razones de antes, y pérdidas de eficiencia), pero tampoco entiendo una lectura de 11800. Esto me lo cuestioné y pedí otra toma, con el mismo resultado.
- no creo (no es posible) que el motor vaya al doble de velocidad, esta está relacionada con la frecuencia, no con tensión ni con intensidades. No he medido la velocidad de giro del motor, ni tengo datos de vibraciones, pero me creo lo que dicen tanto la placa de características del motor como la del ventilador (950- 960rpm). Tengo penditente el abrir el ventilador (es radial) y comprobar la posición de los álabes.
- no hay compuertas de regulación, solo lamas para la distribución en la sala y prefiltro (mido una DP de 6mmca, de un máximo permitido de 22mmca, pero tener el filtro mas sucio jugaría a mi favor)
Gracias a todos por las aportaciones!