• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Aumentar caudal en evaporador

Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95069

  • xepe71
  • Avatar de xepe71
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola a todos,

en la revisión de una unidad industrial me he encontrado que el caudal de aire es casi el doble que el de diseño (Qnom = 6500m3/h, Qreal=11850m3/h). Que implica esto?

Lo único que veo es que el consumo del compresor es mayor (del orden del 50% mas). Cual es el comportamiento del fluido refrigerante (R22) entre la entrada del evaporador y la salida del compresor?

Por una parte entiendo que si demando mas frío a la unidad, el consumo será mayor, pero por otra parte, entiendo que la temperatura a la salida del evaporador será mayor que la esperada, por lo que la Presión tambien sube, y el compresor deberá esforzarse menos...

Alguien me puede aclarar esto?

Gracias!

(Nota: por suerte, la unidad solo debe operar una hora al mes, sino, creo que el compresor ya llevaría tiempo quemado...)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95072

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,puedes contarnos que tipo de maquina industrial es esta?
He intentado saber exactamente cual es tu duda y no lo interpreto.
Por un lado comentas que tienes un caudal en ventilacion de evaporador casi el doble.Y preguntas que implica esto.Pues que hay mas calor entregado a este evaporador por hora del que estaba contemplado segun los datos que aportas.
Ninguna maquina logra estar en sus condiciones optimas de consumo antes de una hora.A no ser que sean instalaciones especiales como deduzco por lo que cuentas.
Por otro lado tu pregunta ,el comportamiento del gas a la entrada del evaporador y a la salida del compresor ....que presiones y temperaturas has tomado eso nos dira mucho sobre esta consulta.
Cuentanos algo mas de esta maquina que me tiene intrigado eso de que solo funciona 1 hora al mes!
Es aire acond.,refrigeracion?,congelacion?.... ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95076

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo único que veo es que el consumo del compresor es mayor (del orden del 50% más).

No creo que la carga térmica suba tanto el consumo del compresor y de ser así el térmico debería actuar.

¿Cuál es el comportamiento del fluido refrigerante (R22) entre la entrada del evaporador y la salida del compresor?


Creo que deberías leer este interesantísimo tratado:
www.forofrio.sevillabtt.com/files/Viaje%...www.forofrio.com.pdf
www.forofrio.sevillabtt.com/files/Viaje%...www.forofrio.com.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95078

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se debe tener en cuenta que el aire es el medio que conduce el calor del producto hacia el evaporador y, cuanto más rápido sea el movimiento de dicho aire, más rápidamente se transferirá el calor y aumentara la capacidad del evaporador, al obtener mayor paso de aire a través del mismo; solamente si el producto está protegido (como la leche o manteca en potes, botellas o envases, de cuya forma no se produce deshidratación alguna) pueden usarse altos porcentajes de circulación. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en una instalación de congelación, la velocidad del aire puede aumentar considerablemente en relación con la temperatura a que se desea efectuarse la congelación y el tiempo de duración de la misma, llegándose hasta velocidades de 1.000 metros por minuto.
Tomado de: Tratado Practico de Refrigeración Automática
Escrito por: José Alarcón Creus.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95079

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Esta pregunta no la entiendo….

Por una parte entiendo que si demando mas frío a la unidad, el consumo será mayor, pero por otra parte, entiendo que la temperatura a la salida del evaporador será mayor que la esperada, por lo que la Presión tambien sube, y el compresor deberá esforzarse menos...

Alguien me puede aclarar esto?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95080

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
(Nota: por suerte, la unidad solo debe operar una hora al mes, sino, creo que el compresor ya llevaría tiempo quemado...)


Debemos recordar que las sobretensiones y-o las sobrecorrientes actual en milésimas de segundos y queman lo que se encuentran al paso si no hay las protecciones debidas.

¿Saltan las protecciones?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95089

  • xepe71
  • Avatar de xepe71
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
A ver si puedo aclarar un poco el sistema que tengo... (y gracias de antemano a los que ya habéis aportado!)

La pregunta que tengo es: si doblo el caudal de aire lado evaporador a una unidad que en principio está correcta ¿cual es el comportamiento de fluido refrigerante? Debería consumir mas el compresor? Porqué?

Dicho esto, os doy gran parte de los datos que tengo (lo digo de memoria). Si tenéis mas comentarios sobre mi situación, también os lo agradeceré:

Se trata de una unidad que tiene 30 años formada por un compresor, un condensador con dos ventiladores accionados por presostatos, válvula de expansión y evaporador con un solo ventilador.

La unidad normalmente está parada (se arranca una vez al mes para comprobar que está operable).

En la última revisión, y después de cambiar el compresor, nos damos cuenta de que el consumo es demasiado elevado (del orden del 50% mas de lo requerido). Pido que se hagan pruebas, y además de comprobar el consumo demasiado elevado, veo que el caudal que circula por la etapa de evaporación es casi el doble de lo que debería de ser por diseño. Miro tanto el motor como el ventilador del evaporador y sus placas de características indican los datos que eran de esperar. Sin embargo, el caudal medido (anemómetro de hilo caliente midiendo en 12 puntos aguas abajo del evaporador) indica caudal excesivo. Posiblemente pueda modificar el caudal, restringiendo el flujo por las lamas en el conducto de distribución en la sala

En marcha, la unidad aparentemente funciona bien (aparte del consumo del compresor). Suele haber un ventilador del condensador en marcha, y a los 17,5kg se pone en marcha el segundo ventilador, bajando la presión de alta (y la de baja).

La unidad no dispara en ningún momento, aunque en alguna prueba se ha parado por baja presión, rearmándose y volviendo a operar solita (el paro sucede cuando se pone en marcha el segundo ventilador del condensador, al llegar la presión de baja a valores inferiores a los 3kg).

La unidad da frío, se pone en marcha a 32º, da una Tº de salida de unos 24ºC, y se para sola al llegar a los 28ºC, que es lo que se le pide.

Posiblemente la carga de refrigerante R22 sea algo baja.

Gracias de nuevo por leerme!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95091

  • xepe71
  • Avatar de xepe71
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Debemos recordar que las sobretensiones y-o las sobrecorrientes actual en milésimas de segundos y queman lo que se encuentran al paso si no hay las protecciones debidas.

Creo que no se trata de esto, la tensión está estabilizada a 380V y no hay fluctuaciones.

Se debe tener en cuenta que el aire es el medio que conduce el calor del producto hacia el evaporador y, cuanto más rápido sea el movimiento de dicho aire, más rápidamente se transferirá el calor y aumentara la capacidad del evaporador, al obtener mayor paso de aire a través del mismo; solamente si el producto está protegido (como la leche o manteca en potes, botellas o envases, de cuya forma no se produce deshidratación alguna) pueden usarse altos porcentajes de circulación. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en una instalación de congelación, la velocidad del aire puede aumentar considerablemente en relación con la temperatura a que se desea efectuarse la congelación y el tiempo de duración de la misma, llegándose hasta velocidades de 1.000 metros por minuto.

No he medido la velocidad del aire, pero haciendo unos cálculos groseros, el caudal debe ser de unos 6,5m/s (unos 400m/min), se trata de una unidad de refrigración industrial.

No creo que la carga térmica suba tanto el consumo del compresor y de ser así el térmico debería actuar.
¿Cuál es el comportamiento del fluido refrigerante (R22) entre la entrada del evaporador y la salida del compresor?
Creo que deberías leer este interesantísimo tratado


El térmico está al límite, el tarado es de 17A y según el manual, permite una sobreintensidad del 12% en contínuo, y esto es lo quee stamos consumiendo. Nunca ha disparado por protecciones eléctricas.
En cuanto al tratado, lo acabo de empezar a leer, me parece muy ameno y creo que me puede aportar bastantes nociones sobre el tema. Lo devoraré esta noche! ;)

Hola,puedes contarnos que tipo de maquina industrial es esta?
He intentado saber exactamente cual es tu duda y no lo interpreto.
Por un lado comentas que tienes un caudal en ventilacion de evaporador casi el doble.Y preguntas que implica esto.Pues que hay mas calor entregado a este evaporador por hora del que estaba contemplado segun los datos que aportas.
Ninguna maquina logra estar en sus condiciones optimas de consumo antes de una hora.A no ser que sean instalaciones especiales como deduzco por lo que cuentas.
Por otro lado tu pregunta ,el comportamiento del gas a la entrada del evaporador y a la salida del compresor ....que presiones y temperaturas has tomado eso nos dira mucho sobre esta consulta.
Cuentanos algo mas de esta maquina que me tiene intrigado eso de que solo funciona 1 hora al mes!


He intentado aclarar las dudas en el post de arriba, y he dado casi toda la información (toda la que tengo en la cabeza, que estoy en casa). La unidad enfría una de un grupo Diesel de reserva. Por suerte no tenemos cortes eléctricos, por lo que el grupo diesel solo se pone en marcha una hora al mes, para comprobar que está operativo y que nada falla. Y la unidad solo se pone en marcha si, además de estar el grupo en marcha, la temperatura de la sala es superior a los 32ºC! (es decir, durante las pruebas que realizamos en los meses mas calurosos, un mes o dos al año).
Creo recordar que la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador está en 5ºC (lo digo de memoria), y la presión de entrada al compresor está entre los 3 y los 4,5kg/cm2 según esté uno o dos ventiladores del condensador en marcha. El paro por Pbaja está sobre los 2,8kg, y por alta está en 22kg. Alguna vez hemos parado por baja, pero el rearme es automático (cunado las condiciones se normalizan). A la salida estamos sobre los 85ºC, y a la salida de la válvula de expansión no lo recuerdo, pero se forma algo de escarcha (un pequeño recubrimiento)

De nuevo, gracias a todos por leer! ,.-4
Última Edición: hace 11 años 9 meses por xepe71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95092

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
hola xepe.
Cual es el caudal nominal de la maquina?
Que velocidad has medido y de que dimensiones es el conducto donde has medido la velocidad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95095

  • xepe71
  • Avatar de xepe71
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
carlitos escribió:
hola xepe.
Cual es el caudal nominal de la maquina?
Que velocidad has medido y de que dimensiones es el conducto donde has medido la velocidad?

caudal nominal es de 6500m3/h, el medido son 11850

La velocidad medida es la de aguas abajo del evaporador, en un conducto rectangular de 50cm por 1m aprox, el valor está pasado a unidades estánadar. El conducto mide unos 2,5m, tiene codos arriba y distribuye el flujo por un conducto aguas abajo, por lo que no tengo suficientes diámetros ni aguas arriba ni abajo, pero "es lo que hay". Se han practicado cuatro taladors al conducto, por donde se toman 3 valores por penetración que van de los 4000 a los 19000m3/h, y luego se integran para dar estos 11850. (esto lo hace automáticamente el anemómetro)
Última Edición: hace 11 años 9 meses por xepe71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95099

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Si no ha habido cambios de los componentes del equipo que intervengan en el caudal de aire no comprendo bien cómo se puede afirmar que el caudal se dobla. Los ventiladores del evaporador son trifásicos, con lo que de variar su rango de RPM, lo harán a la baja. Es imposible que giren por encima de las dos mil novecientas revoluciones nominales. Me inclino a pensar en un error en la medición del caudal o en el procedimiento de medida. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aumentar caudal en evaporador hace 11 años 9 meses #95107

  • xepe71
  • Avatar de xepe71
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Si no ha habido cambios de los componentes del equipo que intervengan en el caudal de aire no comprendo bien cómo se puede afirmar que el caudal se dobla. Los ventiladores del evaporador son trifásicos, con lo que de variar su rango de RPM, lo harán a la baja. Es imposible que giren por encima de las dos mil novecientas revoluciones nominales. Me inclino a pensar en un error en la medición del caudal o en el procedimiento de medida. Un saludo.

Es cierto lo que dices, pero el hecho es que se han tomado dos veces las medidas, en dos meses distintos y por gente distinta. Resultado: 11800 y 11850 m3/h. (el motor es trifásico, conexión en Y, y gira a 960rpm, segun placa de características) :P

No quise creer el resultado, por esto pedí una segunda medida, y los datos de medida coinciden...!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information