TEMA: Caudal-Presion en enfriadoras

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73411

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Este post se merece ser un tutorial!!! Tenemos en el foro auténticos monstruos.

Con los ejemplos aquí expuestos, me acabo de dar cuenta que en el lugar donde trabajo tienen-tenemos poca o ninguna idea de bombas. Al igual que algún compañero ha mencionado, cuando notamos que no enfría la instalación le metemos más presión, sin darnos cuenta de que disminuimos el caudal y conseguimos justo el resultado opuesto.

Cuando realizábamos la revisión diaria de bombas (hace unos meses) anotábamos presión antes de bomba y después de bomba. Hace un par de meses que ya solo tomamos el valor después de bomba. Aquí estoy leyendo que lo importante es saber el diferencial.
Me estoy refiriendo a las bombas del circuito terciario, las que van ya a los fan coils de locales comerciales, etc.
Sin embargo hay una detalle que me llama la atención que quería comentaros. En estas últimas semanas se están realizando picajes para nuevas instalaciones. Logicamente para ello, hay realizar vaciados de tuberías. Y aquí es donde quiero hacer hincapié...tenemos un llenado automático que no es tal, ya que según me cuentan mis compañeros, para poder rellenar hay que parar las bombas. Por lo visto es más alta la presión de la aspiración de las bombas del circuito secundario que la presión de red...
¿Os parece esto normal?

jcc, esto último que has aportado nos ha ocurrido en varias ocasiones. Algunas enfriadoras, a principio de verano, se paraban por anti hielo.

Saludos.

PD: Me encanta este tipo de post y la manera de participar de los foreros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73413

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me da que la pregunta se las trae, pero lo que yo quiero dejar claro es que se entienda facilmente el contenido,
el circuito tendra un calderin de expansion, vaso, como queramos,
tendra una valv de segu...que ya comentaron los compañeros
como ya comente en mi opinion,se pueden igualar las presiones,
las bombas que funcion tienen, solo de imp o tambien de retorno,
lanzan el agua a la instalacion o a la maquina, o hacen las dos funciones,
digo ¿si hay mas agua en el circuito, esta sube la temp, con lo que cortara por alta,no por antihielo
hay elementos que protejen a la maquina, por ejemplo valv... de seguridad abrira, si supera la presion de trabajo,
parara la maquina,parara papa, para pachin, si esto es afectar al rendimiento, pues la pregunta tiene doble fondo, tratandose de jordi, no es para menos,
se parara la maquina pero por seguridad,
y el rendimiento se arregla, desde la distancia con un movil, llamando a otra persona, que es la que va y cierra la llave,

otra es que no tenga valv.. retenedora de presion, que ya es raro,
que la valv de seguridad no abra,o que no la tenga como dice que ya lo dudo.
saludos
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73414

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola una enfriadora tiene varias seguridades, pero dos serian para proteccion de agua fria,¿ termostato de agua fria cortaria cuando la temp del agua llega al valor regulado?
termostato antihielo evitar el congelamiento de la maquina,esto te puede ocurrir, siempre que baje la temp en el circuito de agua fria
saludos
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73415

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Picaso no por tener mas presion tenemos mas caudal, lla lo comentamos en al pos anteriores, en lo segundo te as contestado tu mismo si el caudal pasa mas repido y en tu caso va con la presion, pues tenemos menos intercambio en el caso de los f-coils, que ocurrira pues un retorno exesivamente frio, por no hablar de menos rendimiento, lla que no existe un buen interambio, si en fluido en el f-coils debe de salir por ejemplo a 10 Cº y esta saliento a 5Cº no tenemos EER.

las demas preguntas deves de contestarla tu con datos, danos temperaturas
pues ya he dicho, sobre bombas y presiones que si estan en los parametros exigidos en el caso de circuito abierto de torres todo debe de ir bien claro.

Pero banmos a mojarnos un poco ya que nadie lo hace.A ver si un circuito yo lo diseño para que trabaje a 4 Bares me da igual el circuito que sea se distara a 6 bares me bajara el rndimiento seguro. hay los unicos que no se quejaran seran los interuptores de flujo.

saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73420

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola por eso hay que estar en la instalacion, y no en la distancia,si baja el rendimiento puede ser por varias razones,
en este caso, la instalacion estaria mal, por no cortar, o parar,y subir la presion en el circiuito,como comente anteriormente,
deberia parar por valv retenedora de presion,llenado auto,o manual, o los dos,valv automatic de llenado,o val de seguridad,
pero no se si se la encontro parada la maquina, o en marcha,
parada estaria bien, por que paro por alguna seguridad, high presure
si estaba en marcha mal, segun el tiempo que llevara trabajando con esa presion, deberia parar por seguridad, en este caso por lo mismo alta presion.
saludos
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73433

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Segun comento jordinex estaba parada por una fuga
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73434

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
A mi lo que me sigue extrañando es que esa instalacion no tenga o no saltara la valvula de seguridad con esa presion
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73445

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No,no,no....tampoco penseis que sé tanto,la verdad es que el post lo abrí porque me impactó la diferencia de opiniones con mi cliente.
No ha saltado nada,no se ha parado nada.La máquina estaba en marcha,lo único es que no llegaba a temperatura.Despues de completar la carga,aproximadamente 1/3 de la carga total revisamos fugas (antes de cargar) y despues de 10 años de funcionamiento solo encontramos los prensas de las válvulas de servicio flojos,con lo cual me sentí satisfecho.No se cuanto tiempo llevaba trabajando a 6Kg,pero hasta hoy sigue igual.
No puedo dar datos de la tara de la valvula de seguridad porque era complicado verlo y en ese momento no se pensó en ella.lo que sí os digo es que estoy recopilando vuestras acepciones para prepararme otra visita.Creo que firmaremos el mantenimiento y podré meterle mano con mas facilidad.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information