Como me puse a "Editar" y escribieron "joseb71" y "dago", les pido disculpas por volver a copiar a qui lo que edite
Vamos a trabajar con este Grafico
www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/asset...ssure_ethalpy_si.pdf
Es valido de -70ºC a 240ºC, me pase al poner -80ºC, hagamos con -70ºC entonces.
Consideremos, por debajo de la Presio y Temperatura Critica:
Como bien anotaron "jordienex" y "dago" y "martinie" en M1 y M2 tendremos la Presion de Vapor Saturado, pero, en M3 Y M4, a la Presion de Vapor Saturado, hay que sumarle la Presion Estatica de la Columna de Liquido, del Deposito, SIN IMPORTAR EL AREA O LA FORMA DEL DEPOSITO.
Y cuando se esta por encima de la Presion y Temperatura Critica?.
Ahi es donde tengo mi duda, si tengo unos depositos como esos, y hay un incendio, me pregunto:
El R404a, que esta en estado liquido, al empezar a absorber calor, se evapora totalmente?, como cambian las Presiones? y creo que ahi si necesito saber los volumenes de los depositos.
A "joseb71", "Arquimedes" hablo de porque flotan los barcos.
A "Fresquiviri" y "Pascalin", este en un problema "clasico" en "Mecanica de los Fluidos".
Calcular las Presiones y las Fuerzas, que se actuan en una Compuerta o Pared o Fondo, cuando tienes liquidos de diferentes densidades.
Y en Refrigeracion, cuando existen tuberias Altas en la Instalacion, en el ajuste de los Presostatos, tienes que considerar esa altura de liquido convertida en presion.