TEMA: Que Presion marcaria cada Manometro?

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 2 días #64113

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "Pascalin" de la "Tabla_1"
Que significan los apostrofos en las diferentes propiedades "´" y """?
Última Edición: hace 13 años 2 días por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 2 días #64115

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
joseregue escribió:
A "Pascalin" de la "Tabla_1"
Que significan los apostrofos en las diferentes propiedades "´" y """?

Un "´" en estado liquido
Dos"´´" en estado gaseoso

Esto es segun Solkane, extraido de su programa de gases que se encuentra en la sala de programas de calculo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 2 días #64117

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola jose, por que no vas a darte un baño al parque nacional morrocoi,ya que son la 1h de la tarde en venezuela,
bueno pues yo tambien me mojo como fresqui, no entiendo muy bien, pero
dos recipientes con diferente peso de carga, cantidad de refr,x en estado liquido o gaseoso, a la misma temp ambiente, tienen los dos la misma presion,en estado solido no sé, por que se puede abrir y?????
pero bamos que tiene respuesta,si hechamos mano de las tablas a -40 o a -20 de el refrigerante mencionado, pues tendras la respuesta,saludos

no se si es esta la pregunta
Última Edición: hace 13 años 2 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 2 días #64119

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "joseb71"
Es que viendo el fin de semana, por medio de
www.goes.noaa.gov/pr2.html
www.goes.noaa.gov/
www.inameh.gob.ve/index.php?pag=pronostico
www.el-carabobeno.com/servicios/trafico
decidi hacer funcionar las neuronas de los demas-
Y el Parque Nacional Morrocoy esta a 100 kms justos de mi casa, pero, si llueve, me mojo, y por estas latitudes, son 2 0 3 meses de lluvia, siempre se puede ir.
Y a echar papel y lapiz, quiero numeros.
www.inameh.gob.ve/index.php?pag=aviso
Última Edición: hace 13 años 2 días por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 2 días #64121

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Entiendo que las temperaturas que indicas son de ambiente y quieres calcular las presiones de esas características para cada temperatura ambiente.
Podríamos tomar que los depósitos son cilíndricos y que el de M1-M3 hace 100mm de diámetro y el de M2-M4 hace 300mm de diámetro.
Si no satisface estas medidas proponer otras,o si existen,dadlas.
Cogeremos el lápiz teniendo en cuenta las medidas que he supuesto.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 2 días #64130

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
La base de la columna sería un cm2, la altura ya la conocemos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 1 día #64139

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
no veo la necesidad de conocer los volumenes del recipiente . es mas no creo que importe la cantidad de litros que pueda existir . solo la altura.
el dibujo lo refleja en cuanto a que uno es mas ancho otro mas estrecho y ocupan diferentes alturas.vamos que no se que metodo utilizan pero si podeis exponerlo y me hago una idea .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 1 día #64140

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
Pascalin escribió:
Bueno me paso el avatar por encima, me clavo un tacón en el ojo y me perdi lo mejor, que le vamos hacer.

Con mi visión reducida los datos serian estos
Manometros M1 y M2, indicarian la misma presión P" de tabla 1
Manometros M3 y M4 indicarian las persiones de P´ de tabla 1, sin tener claro que el volumen le afecte a cada recipiente al ser distinto y sin conocer el diametro del recipiente.

La tabla 2, son las caracteristicas fisicas del refrigerante

Tabla de presiones
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Tabla de caracteristicas fisicas
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Un saludo




las presiones de liquido no tienen en cuenta la altura a la que se encuentra el manometro en este caso la variacion de 14 metros hace una diferencia .segun pascal.

es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pasca...ciones_del_principio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 1 día #64145

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gracias Dago por la aclaración que haces al mencionar al "tio" Pascal (es mi tio lejano, Pascal=Pascalin, lo que pasa es que yo soy la oveja negra de la familia ,.-7 )

Mi pregunta, es:

1º.- Las presiones P´ del liquido que pongo en la tabla, son ligeramente superiores a P´´ del vapor. ¿No estan consideradas ya estas variaciones?

2º.- Las dos temperaturas que coloca nuestro amigo Joseregue por encima de la temperatura critica del refrigerante, no se tendrian que considerar, puesto que no son compatible con la función del refrigerante y en tal caso tendriamos que ir a otro gas que si lo fuese, en este caso es el R-404A, "asi que esta es la primera trampa" ,.-4

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 1 día #64148

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y arquimedes que dice,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 1 día #64149

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
saludos amigo pascalin .
la diferencia de presiones p' y p'' tiene su base en la diferencia de densidades entre liquido y gas ..esta relacion entre ambos viene de la explicacion de las fuerzas de atraccion intermoleculares en liquido y en gas y de la cantidad de moleculas que intervienen.teniendo mayor densidad el liquido es mayor y menor el gas
es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_intermolecu...ciones_dipolo-dipolo

esto es independiente a tener una profundidad dentro del mismo liquido . aqui el manometro m3 esta a 14 metros por lo que se parte de una presion inicial intrinseca del liquido que sería la Po en la ley de pascal y se le suma una presion que esta relacionando altura densidad y graveda.
aqui viene de otra manera.
es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_en_un...3n_hidrost.C3.A1tica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que Presion marcaria cada Manometro? hace 13 años 1 día #64157

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
yo creo que la seccion del tubo,si importa,si estamos hablando de una misma cantidad de gas en estado liquido,este,alcanzará una altura en un caño fino,y otra en un caño grueso,entonces,tendriamos que sumar la presion del gas (que en toda la columna,es la misma),mas la presion de la columna de liquido,en la parte mas baja.
No me llevo muy bien con la fisica.Pero para eso estoy aca,para aprender un poco mas.
Sigo mirando avatares ,.-17 ,.-17
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information