hola hay faltan datos , cuando se hace revision de un equipo, de un compresor , de una maquina,etc etc tiene que probarse los presostatos,, en agua como he dicho presion temp,caudal de bombas ,temp de aceite, presion ,,funcionamiento de bomba, comprobacion resistencia , todo el automatismo, temostatos, prueba de arranque paro,etc etc consumo de bombas temp en compresores igual, todas las sondas etc etc una revision total,
compracion de rendimientosetc etc vasos de expansion corte valv de segur, presion etc etc esta revision es anual
una maquina con 6 compresores semi se viene haciendo una al dia, hay que revisar todo el cuadro general cableado conexiones consumos,analisis de aceite etc y algo mas que se me queda por algun sitio
esto vale para todo tipo de instalaciones, todos los parametros en cualquier maquina tornillo centrifugo etc
sole noides, decargadores,turbinas,si los compresores entran y paran en su tiempo indicado,nunca dan el mismo rendimiento,tiempo de espera para entrar, tiempo que le queda para parar, a cada compresor segun demanda
indicacion del compresor que esta disponible para entrartiempo de espera , etcetc comprobacion de alarmas en manual,para que salten o se disparen , resetear y dejar operativo en auto el sistema,esto lleva mucho tiempo
lo que quede reflejado en las fichas es lo que vale y si posteriormente hay anomalias, se averigua que paso, por que,
se analiza el caso, y cuando se hizo la revision se comparan los datos,etc etc si no se toman los datos de salto termico, y de agua o aire, en el circuito de condensacion incluido las bombas no sera correcto, saludos