siulesoj escribió:Muchas gracias amigos, pero ya he encotrado la respuesta a mi pregunta que por desgracia no he encontrado en este foro, asitodo muchas gracias por haberos molestado, sobretodo los que me habeis mandado animaciones y paginas.
La respuesta era bien sencuilla, no hacia falta dar una clase magistral de frio.
En la primera pregunta:¿ que ocurre en el avaporador cuando la presion en ealta es muy alta? la respuesta es que el refrigerante debido a la presion tan elevada pasara tan dprisa en el evaporador que no hervira en su totalidad sino en parte de el, con lo cual en la camara vamos a tardar mas enconseguir la temperatura deseada descendiendo el rendimiento del circuito.
A la pregunta, ¿si la presion en alta es muy baja, que ocurriria en el evaporador? la respuesta seria que debido a esa baja presion el bulbo de la valvuala de espasion se abriria muy poco pasando poco refrigerante porlotanto generandose poco frio en el evaporador. este son el tipo de respuesta que quiero, que no hace falta, creo yo que para saberlo haga falta un master en termodinamica, gracias de nuevo, estaremos en contacto en este foro.
www.forofrio.com/components/com_kunena/t...mp_356595aausos1.gif
La respuesta si estaba en el foro y uno de los foristas la dio, no con las mismas palabras pero si la misma idea.
Frequiviri, escribió hace 4 días.
No se si va por mí, pero no me lo tomo a mal. Si la temperatura de alta sube y por tanto su presión, la temperatura y presión de baja también subirán, pero no siempre de la misma manera dependiendo del sistema de expansión que tenga y de si tiene alguna válvula reguladora de presión de evaporación por ejemplo. Si la expansión es por capilar, al no ser un dispositivo con regulación, cuanto más presión tenga en alta, a su entrada, más tendrá en baja, a la salida.
Un problema de una temperatura de condensación demasiado alta es que le costará más condensar y puede que no subenfríe, con lo que no llegará líquido 100% a la expansión. Si sube demasiado, llegará al punto crítico, con lo que no condensará. También la relación de compresión será mayor, por lo que el compresor irá más forzado. Si lleva presostato de alta se puede disparar,