Eso sí es un buen aporte, conect1987, no decir que uno les tiene asco, jaja.
Te explico más. De costes e inversiones, ni idea. Yo llevo mantenimiento de instalaciones pequeñas.
La instalación más grande que llevo de estas fue una donde quitaron 2 calderas de 25kw (50kw en total) y pusieron aerotermia. Ahora hay aerotermia y solar, antes había calderas y solar.
En cuanto a marcas y modelos. Hay aerotermia que me ha salido rana como mantenedor: siempre mismos defectos, siempre mismos problemas, etc. Otras en cambio no dan problemas o coincidió que se hicieron las cosas mejor.
Has de tener bien claro que hay que calcular lo que hagas. Las instalaciones estas salen mal por incompetencia del diseñador, generalmente. Si no sabes calcular las distintas pérdidas de carga en los trazados de tuberías (cobre, multicapa...), caudales, bombas necesarias, tamaño de acumuladores, vasos de expansión, etc. no te metas. Y no le pases a un ingeniero sin experiencia en el tema una instalación de estas. Yo estoy harto de ver instalaciones de estas mal hechas, válvulas de 3 vías atascadas que mandan agua fría al termo porque nadie puso descalcificador y tras varios llenados por ciertas averías quedan inútiles (y que son baratas, supongo), interruptores de caudal magnéticos llenos de viruta de óxido que hay que cambiar, trazados de tuberías con demasiada pérdida de carga para la bomba que lleva la aerotermia, apaños de bombas más grandes sin calcular que provocan saltos térmicos pequeños en los intercambiadores, fancoils mal dimensionados para la potencia de las máquinas.... La casa de los horrores para la pequeña (o incluso mediana) empresa de clima que se lanza al ruedo sin saber torear.