• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Salio VOLANDO!

Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91777

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Estas averias me encantan,salen de lo comun. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

El ventilador salio volando y pincho el condensador ,.-11 Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: suco

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91779

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
se ve que por oxido perdió el encastre trasero , esas faenas son las que me gustan fáciles y de presupuestos altos jajajja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91784

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Era un equipo al que le haces la mantención o solo te llaman cuando falla algo??? Como se podría evitar este óxido en los ventiladores sin correr riesgos de dañar los equipos????

Saludos y que te paguen bien
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91790

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
franex escribió:
Era un equipo al que le haces la mantención o solo te llaman cuando falla algo??? Como se podría evitar este óxido en los ventiladores sin correr riesgos de dañar los equipos????

Saludos y que te paguen bien

Es la primera vez que veo esta maquina,nunca vi un motor ventilador en este estado pero si los he visto averiados sin funcionar pero desmontarse asi pues es una novedad para mi.

(gracias ventilador te estaba necesitando ,.-7 )
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91793

  • DIEGOTEC
  • Avatar de DIEGOTEC
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • caer esta permitido, levantarse es obligatorio
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Siempre vienen bien ese tipo de rteparaciones xD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91794

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
curioso tinglado, tuviste que cambiar el condensador no?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91800

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
spiritlight9k escribió:
curioso tinglado, tuviste que cambiar el condensador no?

¿Por qué cambiarlo?, si sólo tiene ese pinchazo se soluciona fácil.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91801

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
spiritlight9k escribió:
curioso tinglado, tuviste que cambiar el condensador no?
Lo repare... para eso me compre la autogena ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91803

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno si quereis reparar esta unidad,se encuentra en sala de joseb en condensadores,creo que tu ventilador estaba degollado,por las vibraciones,o no!! Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
volando, volando, a mallorca voy,!!!!o de tanto A/P
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91843

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
ok aclarado, las lamas de disipación ardieron de lo lindo entonces? jaja
era por curiosidad, esto nunca lo había visto, algo d codos si solde reventaos etc

,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 11 años 10 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91853

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
spiritlight9k escribió:
ok aclarado, las lamas de disipación ardieron de lo lindo entonces? jaja
era por curiosidad, esto nunca lo había visto, algo d codos si solde reventaos etc

,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4

En estos casos lo que se hace es limpiar la zona de aletas de aluminio con una tijera para poder soldar la zona afectada.Tendria que haber hecho una foto de la reparacion para que se viera acabado.La proxima vez la hago. ,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salio VOLANDO! hace 11 años 10 meses #91891

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
ok frigo,

ahora lo he entendido!

la ignorancia mía es acojonante, al fin y al cabo lo que tienen es un recubrimiento de aluminio no? jajaja

me encanta siempre aprendiendo :pinch: ,.-7 ,.-7 ,.-7
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information