• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Gelpha gripado

Re: Gelpha gripado hace 11 años 7 meses #97666

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No te creas, dependiendo de las curvas y la calibración, los fusibles son como Usain Bolt.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Gelpha gripado hace 11 años 7 meses #97730

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues espero que non sea así, de momento voy a cambiar relé térmico y contactor, y el compresor valoraré con el cliente las opciones, ya os iré contando, aunque sigo sin entender la relación entre fallar la fase y el agarrotamiento del compresor...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Gelpha gripado hace 11 años 7 meses #97755

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ha podido ser la averia de dentro afuera.Se te ha podido agarrotar el compresor y fundirte el fusible de afuera.
Si la suma de otros consumos externos se le ha sumado el del bloqueo del compresor,ha podido fundirse antes el fusible que incluso saltar su guardamotor.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Gelpha gripado hace 11 años 7 meses #97796

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues si el compresor no esta agarrotado,miraste si esta deriva???
cambia el termico y prueba, y si no corta seria el contactor pero si dices que cambias los dos, uno de los dos estaria mal,no corto en su momento y salto un fusible,no va mas señores con el fusible saltado bloque de compresor agarrotado,si estrifasico no arranca, si falta una fase,eso es lo que yo entiendo,ahora creo que el compresor estara bien,si deberia para el compresor por falta de aceite, por alta temp etc, y no corto la proteccion, se fue mas arriba fusible, falta una fase y no arranca,termico o contactor mal,y la regulacion del termico como estaba,
de todas maneras asegura lo del compresor,si pones el fusible y rearmas, veras si arranca y funciona,si se dispara es compresor derivado,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

este esta en averias
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Gelpha gripado hace 10 años 11 meses #110613

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Revisando algunos post me encontré con esté que yo mismo abrí y no acabé correctamente. Se puso un compresor igual nuevo, se cambió el relé, y se instaló un relé de fallo de fase. De esto hace ya bastantes meses y funciona todo OK. Me queda la duda de porque se quedaba gripado el compresor averiado, de hecho lo tengo aún por el taller.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Gelpha gripado hace 10 años 11 meses #110634

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Abrelo Lozano,por tu ego......
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information