• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Problema con cámara de congelación

Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78215

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Buenas y acatarradas tardes compañeros, tengo un ligero problemilla con una cámara de congelación de carne, no consigo que el compresor me pare por baja(ya sea al hacer desescache o por temperatura)le he cambiado el presostato pensando que tenía un problema pero no, luego, al fijarme un poco más obsevé que si me corta, pero al poco sube la presión en la aspiración y me vuelve a arrancar, le cambié la val. solenoide pensando que estaría pasada y fue bien unos días, luego estábamos en las mismas y pensé en las válvulas del compresor, pero las he comprobado y aparentemente estan bien, el método que he utilizado para comprobarlas es el siguiente: paré el compresor, cerré los grifos y vacié la presión del compresor, desconecté la aspiración y abrí la descarga para ver si me salía presión por la aspiración y nada, tanbien lo hice a la inversa para asegurarme y tampoco. Mi opinión es que el compresor ya no tenga tanto poder de aspiración. Os dejo datos de la intalación.
COMPRESOR : GELPHA 15x-GK-47.5 R404A Año 2002 1,5 cv
EVAPORADOR : FRIGA BOHN modelo LUC 295 A serie BA
Medidas de la cámara : 15.7 m3 (3.4 alto, 2.1 ancho, 2.2 alto)
Distancia de tuberías : 35 mts aprox.
Diámetro de tuberías : liquido :3/8" aspiración :3/4"
Depósito antiretorno de líquido de 3/4"
las presiones de trabajo son aparentemente normales : con una temperatura exterior de unos 18-19ºC tenenos una presion en BAJA de 1.2 Kg y en ALTA de 15 Kg.
No tengo datos del orificio de la valv. de expansión, lo siento.
Muchas grácias por vuestra ayuda, disculpad las mayúculas son para siferenciar las 2 partes del equipo y sus marcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78216

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Cómo tienes tarado el presostato de baja?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78218

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
a 1 kg aprox.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78220

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Donde esta montada la Solenoide?en la Unid Cond o en la entrada al evaporador?
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78221

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
tarado no es ofensivo? o es una palabra comun?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78222

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
jlma escribió:
Buenas y acatarradas tardes compañeros, tengo un ligero problemilla con una cámara de congelación de carne, no consigo que el compresor me pare por baja(ya sea al hacer desescache o por temperatura)le he cambiado el presostato pensando que tenía un problema pero no, luego, al fijarme un poco más obsevé que si me corta, pero al poco sube la presión en la aspiración y me vuelve a arrancar, le cambié la val. solenoide pensando que estaría pasada y fue bien unos días, luego estábamos en las mismas y pensé en las válvulas del compresor, pero las he comprobado y aparentemente estan bien, el método que he utilizado para comprobarlas es el siguiente: paré el compresor, cerré los grifos y vacié la presión del compresor, desconecté la aspiración y abrí la descarga para ver si me salía presión por la aspiración y nada, tanbien lo hice a la inversa para asegurarme y tampoco. Mi opinión es que el compresor ya no tenga tanto poder de aspiración. Os dejo datos de la intalación.
COMPRESOR : GELPHA 15x-GK-47.5 R404A Año 2002 1,5 cv
EVAPORADOR : FRIGA BOHN modelo LUC 295 A serie BA
Medidas de la cámara : 15.7 m3 (3.4 alto, 2.1 ancho, 2.2 alto)
Distancia de tuberías : 35 mts aprox.
Diámetro de tuberías : liquido :3/8" aspiración :3/4"
Depósito antiretorno de líquido de 3/4"
las presiones de trabajo son aparentemente normales : con una temperatura exterior de unos 18-19ºC tenenos una presion en BAJA de 1.2 Kg y en ALTA de 15 Kg.
No tengo datos del orificio de la valv. de expansión, lo siento.
Muchas grácias por vuestra ayuda, disculpad las mayúculas son para siferenciar las 2 partes del equipo y sus marcas.


Como??? si lo has hecho a la inversa que es lo que paso?
La forma adecuada de ver si tiene fugas el plato de valvulas en con manometros en Alta y en Baja y ves como actuan.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78223

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Penitas escribió:
tarado no es ofensivo? o es una palabra comun?

,.-7 de donde eres..en argentina un tarado es un tonto,pero en nuestro oficio tarar es ajustar una cosa a un valor determinado me entendes tarado es eso ,.-7
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78224

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la palabra tarado se refiere a la tara de dicho aparato , o calibración, cuando se usa este calificativo a personas es insulto , cuando se usa a cosa o elemento es referido a su tara o calibrado , es cuestión de la lengua de cada país , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78225

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
disculpa frigotron nos unimos en la respuesta jajajajajja es que desde el sábado parece que estamos mas compenetrado , "compenetrado" similitud en los pensamientos y actos , en otras ocasiones se puede usar como referente a la penetración , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78226

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
disculpa frigotron nos unimos en la respuesta jajajajajja es que desde el sábado parece que estamos mas compenetrado , "compenetrado" similitud en los pensamientos y actos , en otras ocasiones se puede usar como referente a la penetración , un saludo


Manu...dices cada cosassss tu ,.-3
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78227

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jajaja frigotron es para no crear equívocos como en el caso de la tara o tarado del presostato
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con cámara de congelación hace 12 años 5 meses #78228

  • jlma
  • Avatar de jlma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
La solenoide está situada en el condensador
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information