• Página:
  • 1

TEMA: problemas de precion

problemas de precion hace 12 años 6 meses #74099

  • leo23
  • Avatar de leo23
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
equipo carrier de 60000btu precion de baja 40psi de alta 100psi (r22) lo carge le eche 3kg de gas y nada no aumenta precion no logro aumentar precion tempertura ambiente 24°c y se congela todo el equipo otro problema que tiene es que al embotellar el gas tengo que serrarle la valbula de servicio antes de parar el equipo sino retorna todo el gas si me pudieran orirntar se lo agradesco
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74103

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Con esa temperatura de ambiente, si quieres subirle la presión tapa parcialmente el condensador (si es de aire), tengo la sensación que tienes un exceso de condensación.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74113

  • leo23
  • Avatar de leo23
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
gracias entonses tendria que embotellar realizar vacio y empesar de nuevo soy nuebo en el tema y bastante confundido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74116

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Vamos por partes:
Cuando dices embotellar, supongo que te refieres a recojor el gas del equipo.
Los tres kilos de gas que le metistes son los unicos que tiene el equipo o se lo añadistes al que ya tenia el equipo.

Tienes alguna placa de caracteristicas que te indique la carga de gas.

Si tienes un exceso de condensación, no es necesario recojer el gas y hacer vacio, pon un periodico tapando parcialmente el condensador (Unidad exterio) con precaución de no subir en exceso la presión de alta.

Pero antes de nada mira que cantidad de gas lleva el equipo en placa.

Si nos puedes decir la marca y modelo sera de gran ayuda para saber como funciona.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74118

  • leo23
  • Avatar de leo23
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
lleva 6.800kg yo le agrege pero nunca aumento la precion y tampoco los amperes 8 tiene cañeria de 30m mas o menos el equipo estaba marchando con problemas en el momento de pararlo fue por que se habia congelado hasta el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74119

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
funciona bien el ventilador interior, los filtros y bateria están limpios? 6800 gramos es lo que marca la placa? Quizá haya que añadirle gas al tener 30 metros de distancia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74120

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
leo23 escribió:
lleva 6.800kg yo le agrege pero nunca aumento la precion y tampoco los amperes 8 tiene cañeria de 30m mas o menos el equipo estaba marchando con problemas en el momento de pararlo fue por que se habia congelado hasta el compresor

Creo que te refieres a 6,8 Kg o 6.800 gramos.

Lo mejor que puedes hacer es recojer el gas, hacer vacio y cargar con bascula lo que te indica la placa.

Por 30 metros de tuberia y si tenemos la carga en el equipo para 8 metros, habria que añadir para solo frio 30grn por metro (22x30=660 grms) y si es bomba de calor 70 grms por metro (22x70= 1,540 grms).

Si haciendo esto tienes las presiones bajas, haz la prueba de tapar el condensador parcialmente.

Un saludo

Edito: tambien haz las comprobaciones que te comenta el colega Pacasso
Última Edición: hace 12 años 6 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74121

  • leo23
  • Avatar de leo23
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
mucha gracias en la brebedad pondre resultados boy a empesar por limpiar evaporador y condensador muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74135

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Leo23
Cordial Saludo.
“En el momento de pararlo fue porque se había congelado hasta el compresor.”Por aquí hubieras empezado.
Esta parte de tu post me da pie para hacerme una serie de interrogantes al diagnosticar un equipo.
La primera pregunta que me debo hacer al diagnosticar una falla de esta índole es:
¿Qué hace que un equipo escarche hasta el compresor? ¿O que hace que un equipo presente una determinada falla?
La segunda: ¿Qué presiones encontrare al medirlas y qué hace que las presiones cambien? Las presiones el recalentamiento y el subenfriamiento me darán a conocer las condiciones en que me esta trabajando el equipo, claro que debo tener en cuenta las condiciones de setpoint (temperatura de trabajo del cuarto o recinto) y temperatura ambiente ce condensación.
La tercera: sabiendo las temperaturas ambiente de condensación y de cuarto en evaporación qué presiones debo manejar en el equipo. ¿Están estas presiones en el equipo de acuerdo a lo esperado?
Hay demasiadas inquietudes al diagnosticar el funcionamiento de un equipo de refrigeración o de AA. Y siempre debo empezar por conocer el equipo. Debo indagar la hoja de vida del equipo y conocer los pormenores del manejo y mantenimiento que le hayan dado. Y ahora si a trabajar…
Nunca bajo ninguna circunstancia debo agregar refrigerante aun equipo solo por el hecho de que esta bajo de presión. (La presión me indica la temperatura a la que se encuentra el refrigerante en un determinado lugar el equipo, pero nunca, necesariamente, es un indicativo de que le falte o le sobre refrigerante), lo que debo tener en cuenta es que las presiones mas el subenfriamiento y recalentamiento me indicaran si debo o no agregar o recoger refrigerante o alterar las condiciones de trabajo de la VET.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74145

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pascalin escribió:
leo23 escribió:
lleva 6.800kg yo le agrege pero nunca aumento la precion y tampoco los amperes 8 tiene cañeria de 30m mas o menos el equipo estaba marchando con problemas en el momento de pararlo fue por que se habia congelado hasta el compresor

Creo que te refieres a 6,8 Kg o 6.800 gramos.

Lo mejor que puedes hacer es recojer el gas, hacer vacio y cargar con bascula lo que te indica la placa.

Por 30 metros de tuberia y si tenemos la carga en el equipo para 8 metros, habria que añadir para solo frio 30grn por metro (22x30=660 grms) y si es bomba de calor 70 grms por metro (22x70= 1,540 grms).

Si haciendo esto tienes las presiones bajas, haz la prueba de tapar el condensador parcialmente.

Un saludo

Edito: tambien haz las comprobaciones que te comenta el colega Pacasso

Hola Pascalin,

Espero que esteis disfrutando de la cerveza y el jamón ibérico

Una pregunta esas constantes de si frio x grs o si calor x grs vienen en el libro de forofrio? o es que como yo supongo eres un fenómeno y lo tienes memorizado de algún reglamento?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 12 años 6 meses #74159

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
spiritlight9k escribió:
Pascalin escribió:

Creo que te refieres a 6,8 Kg o 6.800 gramos.

Lo mejor que puedes hacer es recojer el gas, hacer vacio y cargar con bascula lo que te indica la placa.

Por 30 metros de tuberia y si tenemos la carga en el equipo para 8 metros, habria que añadir para solo frio 30grn por metro (22x30=660 grms) y si es bomba de calor 70 grms por metro (22x70= 1,540 grms).

Si haciendo esto tienes las presiones bajas, haz la prueba de tapar el condensador parcialmente.

Un saludo

Edito: tambien haz las comprobaciones que te comenta el colega Pacasso

Hola Pascalin,

Espero que esteis disfrutando de la cerveza y el jamón ibérico

Una pregunta esas constantes de si frio x grs o si calor x grs vienen en el libro de forofrio? o es que como yo supongo eres un fenómeno y lo tienes memorizado de algún reglamento?[/quote]

Jajajajajajajaja, el jamon y la cerveza de primera.

Ya quisiera yo ser tan fenomeno, los datos son de un manual de carrier de potencia similar, que pueden ser los correctos o no, pero pueden servir como aproximación para no pasarse en exceso si no controlas el recalentamiento.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas de precion hace 11 años 8 meses #95616

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information