• Página:
  • 1

TEMA: Problema en secadero

Problema en secadero hace 12 años 7 meses #72978

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola, tengo un problema con el panel de control de un secadero, al intentar calibrar la sonda de humedad se me a rallado y no me lee la sonda se queda en 0% luego a los segundos cambia a 100% o 150% se vuelve loca y vuelve loco el secadero. He averiguado q es la placa de control ya q pongo otra = y si q me lee bien la sonda, intento poner los mismos parametros de la placa q me va bien pero no me los guarda y sigue en las mismas nose si es algo q se a desconfigurado o que xq iva bien mal calibrada pero bien. Dejo una foto del panel de control x si alguien lo conoce y le a pasado y si no tendre q recurrir al telefonazo a la marca :/. Gracias! un saludo. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Friolero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en secadero hace 12 años 7 meses #73075

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola,
Este control no lo conozco, pero haber que te sale de lo que te aconsejo:
Prueba con el ohmímetro las sondas juntas y muévelas, para ver si te dan el mismo resultado. Te lo digo por que cuando se mojan interiormente se vuelven locas. Eso depende mucho de la calidad de la sonda.
Conéctalas a pie de cuadro con un poco de cable. A ver si la cosa se estabiliza.
Procura que la sonda sea nueva o fiable.
Saludos
,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en secadero hace 12 años 7 meses #73134

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Las sondas son más baratas que los paneles, en fin que cuando dan por saco dan, prueba a cambiarla
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en secadero hace 11 años 9 meses #95611

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en secadero hace 11 años 8 meses #95799

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
llame a un informatico y le pedi q viniera con unas memorias ram q tenia el cuadro averiado, una vez vino copio los datos d otro cuadro identico q funcionaba bien a esa memoria ram q trajo y la sustituimos por la del cuadro averiado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema en secadero hace 11 años 8 meses #95804

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y cuanto vale mas - que si pones la tarjeta de recambio nueva,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information