• Página:
  • 1

TEMA: AIRE ACONDICIONADO SPLIT

AIRE ACONDICIONADO SPLIT hace 1 mes 1 semana #191574

  • whitemaster
  • Avatar de whitemaster
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas tardes,
Tengo un aire acondiconado tipo split de 3500w que en calor el compresor hace mucho ruido y se para.
A que puede ser debido???
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO SPLIT hace 1 mes 1 semana #191575

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1710
  • Gracias recibidas 1003
  • Karma: 35
Hola, no es normal que un compresor haga "mucho" ruido en calor, en modo frio tambien lo hace o funciona normal? la toma de presiones a las que trabaja el equipo asi como consumo electrico y temperaturas mientras esta en funcionamiento son de gran ayuda.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO SPLIT hace 1 mes 1 semana #191577

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4654
  • Gracias recibidas 2452
  • Karma: 109
? solo frió o bomba de calor¿
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO SPLIT hace 1 mes 1 semana #191582

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8042
  • Gracias recibidas 3295
  • Karma: 112
Así de pronto el compresor se sobrecarga hasta que saltará por protección térmica , causas :

Exceso refrigerante .
Ventilador unit interior bloqueado .
Filtros sucios .
Fallo control condensación .
Obstrucción de sistema expansión .

Etc
Etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: whitemaster
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information