• Página:
  • 1

TEMA: Ayuda!!

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189170

  • MIkeluis
  • Avatar de MIkeluis
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Buenos Días soy técnico electricista y apasionado por la refrigeración lleve un curso de aire acondicionado lo que me permite instalar y dar solución a las fallas de las mismas. necesito su ayuda donde trabajo quiere que diseñe una mini camara de congelamiento que llegue a -40 o-35 estaba pensando en usar una congeladora 250litros mi consulta es que tipo de condensadora usar y que compresor y el refrigerante q llegue a esa temperatura gracias.
Última Edición: hace 2 meses 1 semana por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189172

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1708
  • Gracias recibidas 1391
  • Karma: 35
Sin ánimo de desanimarte.

Estás pidiendo diseñar y fabricar un abatidor de temperatura.

Te cuesta mucho menos comprarlo que hacerlo, pero bueno.

Si nos das más detalles de que proceso quieres hacer, te podremos ayudar.

Cuéntate algo más.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 2 meses 1 semana por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, MIkeluis

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189173

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4484
  • Gracias recibidas 2351
  • Karma: 107
MIkeluis escribió:
Buenos Días soy técnico electricista y apasionado por la refrigeración lleve un curso de aire acondicionado lo que me permite instalar y dar solución a las fallas de las mismas. necesito su ayuda donde trabajo quiere que diseñe una mini camara de congelamiento que llegue a -40 o-35 estaba pensando en usar una congeladora 250litros mi consulta es que tipo de condensadora usar y que compresor y el refrigerante q llegue a esa temperatura gracias.

Ese congelador esta diseñado con el evaporador empotrado en las paredes interiores y tiene una capacidad pre-establecida, si quieres modificarlo y ampliar la capacidad de congelamiento en menor tiempo sera una tarea titanica.
como te recomienda Francismorcillo, te convendría comprar un abatidor de temperatura. (tunel de frio)
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, francismorcillo, MIkeluis

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189176

  • MIkeluis
  • Avatar de MIkeluis
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Mira esta congeladora comercial es de 250 litros aprox. y lo me interesa es bajar la temperatura de trabajo ya que esta de fabrica opera a una temperatura aprox -20 grados lo que necesito es bajar a -40 o como minimo a -35
Última Edición: hace 2 meses 1 semana por MIkeluis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189177

  • MIkeluis
  • Avatar de MIkeluis
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
puedo cambiar la condesadora de parrilla por una por tiro forzado un compresor de baja temperatura 404
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189178

  • MIkeluis
  • Avatar de MIkeluis
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Necesito bajar la temperatura de este congelador normal opera a -20 aprox
yo nececito que llegue a bajar a -40 o -35 como minimo pero trabajar en este chasis si es necesario cambiar la condensadora de parilla por otra de tiro forzado y algun compresor hermetico de baja temperatura es posible segun su experiencia gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189179

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 502
  • Gracias recibidas 446
  • Karma: 9
Si se puede, pero no es práctico.

Puedes colocar una unidad condensadora más potente, el evaporador debe ser equivalente a dicha potencia, por lo que vas a perder gran parte del espacio interior, luego tienes que diseñar el sistema de flujo de aire en impulsión y retorno sin que se vea afectado por el producto a enfriar o el equipo no funcionará.

Por otro lado te vas a encontrar con el bloqueo de hielo del evaporador, por lo que necesitas un sistema de desescarche ya sea por resistencias o gas caliente, lo que va a repercutir en modificaciones sustanciales de la maniobra eléctrica y mecánica.

Por otro lado no indicas que función tendrá la cámara, los compañeros suponen que es un abatidor o ultracongelador, por lo que hace falta saber que calor hay que extraer y en cuanto tiempo.

Haz números, lo que pides es posible, pero hay que afinar mucho en el diseño y presupuesto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, MIkeluis

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189180

  • MIkeluis
  • Avatar de MIkeluis
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
bueno les cuento el equipo que planteo modificar es para enfriar una pieza de aleas ion de bronce para una maquinaria este metal a esa temperatura -35-40 se contrae en algunos micrones suficiente para que encaje perfectamente sin problemas en la cavidad especifica y montarla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189182

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1708
  • Gracias recibidas 1391
  • Karma: 35
Como ya te hemos dicho, es poco práctico que te metas a fabricar una máquina así que puedes comprar ya hecha a buen precio.

Mira en este enlace: www.tecnomac.eu/it/prodotti/abbattitori/e-vent/

Si sigues empeñado, como bien dice Kenny, necesitamos datos más concretos.

Calor especifico de ese material, tiempo de enfriamiento requerido, volumen de la pieza, temperatura de entrada, etc

A partir de esos datos, puedes calcular la potencia frigorífica necesaria, y solo entonces podrás elegir los componentes necesarios.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189185

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 907
  • Gracias recibidas 827
  • Karma: 23
MIkeluis escribió:
bueno les cuento el equipo que planteo modificar es para enfriar una pieza de aleas ion de bronce para una maquinaria este metal a esa temperatura -35-40 se contrae en algunos micrones suficiente para que encaje perfectamente sin problemas en la cavidad especifica y montarla

Arcón congelador:
Capacidad neta: 230 litros.
Temperatura: -5 > -45ºC.
Descarche: manual.
Alimentación eléctrica: 230V/1N/50Hz.
Dimensiones: 984x705x945mm.
850,00 € + IVA+transporte


No hace falta fabricar, inventar o modificar nada ya que eso ya esta fabricado y además barato barato y con 2 años de garantía. ¿Como lo ves MIkeluis?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, MIkeluis

Ayuda!! hace 2 meses 1 semana #189186

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4484
  • Gracias recibidas 2351
  • Karma: 107
MIkeluis escribió:
bueno les cuento el equipo que planteo modificar es para enfriar una pieza de aleas ion de bronce para una maquinaria este metal a esa temperatura -35-40 se contrae en algunos micrones suficiente para que encaje perfectamente sin problemas en la cavidad especifica y montarla

Ahora la pregunta sería: tamaño, y grosor de las obleas, cantidad por tiempo.
Se trabajarán una a una o varias de un tirón.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: MIkeluis
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information