• Página:
  • 1

TEMA: GAS CALIENTE

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165211

  • imanol
  • Avatar de imanol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
HOLA BUENAS TENIA UNA DUDA SOBRE GAS CALIENTE CON VALVULA EXPANSION ELECTRONICA YA QUE SOY NUEVO QUERIA SABER COMO FUNCIONARIA CON UNA VALVULA DE ESA CLASE .GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165217

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo imanol si quieres te puedes presentar en éste apartado :

forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

Y si puedes evitar abusar de las mayúsculas , sería perfecto .

La válvula en ése caso abriría completamente , pero en la mayoría de instalaciones se le realiza un bypass .

Un saludo
Última Edición: hace 8 años 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165218

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Hay varias formas de realizar un desescarche por gas caliente.

Y luego hay varias maniobras para controlar dichos desescarches.

Es una reparación?
Un equipo nuevo?
La VEE controla sólo la inyección de gas caliente?
...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165318

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Da más datos para poder ayudarte.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165335

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
SISTEMAS DE DESHIELO
El deshielo en los sistemas comerciales es, generalmente, automático y se lleva a cabo durante los periodos de no enfriamiento del ciclo o con un reloj que descongela diariamente.

En un sistema de deshielo por gas refrigerante caliente, el vapor caliente es bombeado directamente a los tubos del evaporador, mediante una línea directa que sale de la descarga del compresor. El proceso se inicia cuando arranca el motor, entonces se detiene el ventilador y se abre una válvula solenoide que envía el gas caliente al evaporador, para que lo descongele, y luego ese gas regrese al compresor por la línea de succión.

Hay un sistema de deshielo una solución que no se congela por glicol y que se calienta con una resistencia eléctrica. Cuando el proceso de refrigeración se detiene, se abre una válvula al evaporador y se bombea glicol por una tubería especial para luego regresar a su recipiente.

Los sistemas de deshielo por agua arrojan agua tibia sobre el evaporador cuando el sistema no está refrigerando, y de ese modo se derrite el hielo que se haya formado, y se envían los residuos de agua a una charola donde se evapora.
El deshielo por medio de una resistencia eléctrica instalada en el evaporador, es empleado con frecuencia en los evaporadores de baja temperatura. La resistencia disuelve el hielo.
También se usan para deshielar los evaporadores los intercambiadores de calor.
Otros sistemas deshielan los evaporadores por la inversión del flujo de refrigerante. Esto hace que el evaporador se convierta en el condensador para disolver el hielo. El aire caliente en abundancia se puede usar para deshielar los evaporadores de baja temperatura, a base de ciclos frecuentes.

www.marioloureiro.net/tecnica/refrigerac...elixSanz-DANFOSS.pdf

www.bohn.com.mx/BOHN-2007/boletines2008/boletin8.pdf

www.supercontrols.com.ar/camaras/frigorificas.php

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, imanol

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165337

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Se trata de una unidad individual? o es una central frigorífica? La válvula de expansión electrónica en sí no es la clave del desescarche. Para derivar gas caliente al evaporador o evaporadores, se suelen utilizar válvulas solenoides, y en algunos casos algunas válvulas pilotadas para crear diferencia de presión y desplazar el gas caliente hacia la zona de baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, imanol

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165349

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pregunto en el descarche de gas caliente DEBE si o si dar arranque normal como enfriando para levantar la alta y allli abrir la solenoide y inundar de gas el evaporador ,pero no puedo arrancar el compresor de cero con la solenoide abierta porque no junta presion ¿ ES ASI?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165351

  • imanol
  • Avatar de imanol
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
te envio este archivo de imagen de desescarche gas caliente con ese tipo de válvula me hicieron esta pregunta en el examen y no supe contestarla poreso me gustaria saber como explicarlo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165353

Hola compañero! Ya has realizado tu presentación? Es una simple formalidad pero nos gusta saber con quien tratamos y asi poder aconsejar mejor en sus consultas. La expansion que te han colocado en el examen corresponde a Emerson, aqui te dejo un enlace www.emersonclimate.com/es-la/products/el.../pages/exd_u_00.aspx
Esa valvula de expansion electronica lleva un modulo que la controla en base a una señal captada por sonda o transductor de presion y segun sea esta da mayor o menor apertura, esta preparada para realizar esta funcion, desescarche por gas caliente.
Yo al circuito añadiria un acumulador de aspiracion para evitar retorno de refrigerante liquido al compresor ya que el gas caliente cede calor al evaporador, se condensa y puede llegar a retornar en estado liquido al compresor originando daños.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, frigotron, Roverman, imanol

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165380

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Concuerdo con el compañero rodrigomigel, creo que esa es una electroválcula de ALCO, que se puede usar para varias funciones, según el controlador electrónico al que se conecte. En este caso se usa para desescarche por gas caliente, y el separador de aspiración es bastante necesario, ya que el evaporador va a trabajar en el desescarche como si fuera el condensador y ese líquido puede llegar a la aspiración del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

GAS CALIENTE hace 8 años 1 semana #165381

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
refrio escribió:
pregunto en el descarche de gas caliente DEBE si o si dar arranque normal como enfriando para levantar la alta y allli abrir la solenoide y inundar de gas el evaporador ,pero no puedo arrancar el compresor de cero con la solenoide abierta porque no junta presion ¿ ES ASI?
Correcto refrio, el compresor debe "generar" el gas caliente previamente. Es frecuente configurar la maniobra de desecarche mediante controlador electrónico de presión o un presostato mecánico que vuelva momentáneamente al ciclo de frío para generar más gas caliente cuando la presión de evaporación decae por debajo de un límite. De esta forma se van alternando ciclos de "frío" y "desescarche" hasta derretir todo el hielo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information