• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Eyectores

Eyectores hace 8 años 1 semana #164381

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Buenas tardes.

Estoy realizando estudios de equipos de CO2 transcriticos booster, y no logro encontrar fabricantes o distribuidores que comecialicen eyectores tipo venturi para gases frigoríficos.

He localizado mucha información sobre estos componentes, pero no he encontrado quien lo comercializa.
Ruego me ayudéis con esta cosulta.

Un saludo y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Eyectores hace 8 años 1 semana #164383

Hola keny! Yo la verdad los voy viendo instalados en enfriadoras con grandes potencias pero no sabría decirte quien comercializa. Te adjunto una foto que no se ve referencia pertenece a una enfriadora de Johnson control. Mañana te subo la referencia.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Indagaremos un poco mas.......
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2

Eyectores hace 8 años 1 semana #164394

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
eyectores ?¿
o
inyectores ?¿
Me podías decir cómo es y su función ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Eyectores hace 8 años 1 semana #164399

Aquí te dejo la referencia Kenny 026-46801-000.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


En este caso Silen este se utiliza para favorecer el retorno de aceite al compresor e inyectar un chute de refrigerante líquido a la aspiración y refrigerar el compresor de tornillo. Con CO2 yo no he trabajado así que poco puedo aclarar al respecto.
Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, spiritlight9k, KennyBX

Eyectores hace 8 años 1 semana #164400

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Eyectores para mejorar el rendimiento en equipos booster, aspirando entre etapas mediante efecto venturi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Eyectores hace 8 años 1 semana #164437

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,esto es lo que estudias, mira equirepsa , hay muchas marcas
www.proyectoco2.es/wp-content/uploads/2015/12/Seminario_III.pdf
Última Edición: hace 8 años 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Eyectores hace 8 años 1 semana #164438

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Eyectores hace 7 años 10 meses #166262

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Hoy he asistido en Monreal del Campo a una jornada informativa sobre el CO2 en refrigeración y, por fin, ya se alguna cosilla sobre esta tecnología y puedo informarte KennyBX sobre lo aprendido ahí de los eyectores en CO2.

Los eyectores (*) en centrales de CO2 transcritico y de cuarta generación (la ultima) todavía no se comercializan de forma generalizada y se esta investigando con ellos. Actualmente hay dos fabricantes de eyectores CO2 y que ademas utilizan dos procedimientos diferentes para el control de potencia o lo que es lo mismo en esta tecnología mantener la presion de alta en los margenes de mayor COP). Son Carel (del que acompaño imagen) y Danfoss. Danfos utiliza unos eyectores en paralelo y que se activan o no por valvulas solenoides y Carel un eyector unico con corredera y tambien accionamiento proporcional.

Actualmente y en las centrales de CO2 transcritico de tercera generación, esta función de los eyectores la realizaban una válvula proporcional electrónica accionada por la presión de alta (válvula presostatica) junto con otra válvula que inyectaba el CO2 gaseoso del recipiente de liquido (recipiente de mezcla) a la aspiración de compresor/es. Obviamente con el eyector se gana mucho rendimiento o COP en trancritico.

* Los eyectores se basan en el efecto Venturi, en su funcionamiento son estaticos no asi en su control como por ejemplo la admisión de combustible en un carburador de motor de explosión, y permiten utilizar el flujo primario de la salida del gas cooler a alta presión para aspirar el gas de la mezclar de liquido y gas del recipiente de liquido y volverlo a reinyectar en la "vena" de gas de la salida del gas cooler y entrada nuevamente al eyector.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Eyectores hace 7 años 10 meses #166268

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Lo has explicado correctamente. Ya me he puesto en contacto con Carel. Ya que han utilizado el mismo motor paso a paso que utilizan para las VEE. Con el control pRack.

Pero aún están en fase de prueba. Cuando salga al mercado ya las tocaré. De momento seguiremos con el subcrítico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Eyectores hace 6 años 1 mes #183560

  • matasanos
  • Avatar de matasanos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Refrigeracion
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 1
Hola a todos. Despues de encontrar este hilo olvidado, solamente informaros que cada vez se van montando más plantas transcriticas con ejectores. Nosotros tenemos 6 plantas actualmente funcionando con ellos y más de 50 plantas transcriticas con compresor paralelo sin ejectores. Algunas de ellas no llevan el compresor paralelo, ya que, por potencia, se monta un subenfriador de CO2. Todas van muy bien y el consumo asusta, pero por lo poco que gastan. Cuanto más tiempo pasa, más clientes optan por este sistema. Es lo mejor a día de hoy, para supermercados y logísticas pequeñas-medianas.
Cada dia que pasa, menos se de este oficio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Eyectores hace 6 años 1 mes #183581

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que temperaturas trabaja B/M/A ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Eyectores hace 6 años 1 mes #183616

  • matasanos
  • Avatar de matasanos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Refrigeracion
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 1
Las temperaturas de trabajo son todas variables y dependen del control que las regule. Pero se asemejan bastante a las centrales de freon de siempre. Otra cosa son las presiones...
Baja Presión: -10*C mas menos.
Alta Presion: Depende de la Temp. Exterior.
Y la media Presión ronda 0-5*C más menos
Cada dia que pasa, menos se de este oficio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information