TEMA: Heladera Peltier con 134?

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162102

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. A llegado a mi taller una heladera o nevera cava Peltier sin funcionar, me dispuse a desarmarla y para mi sorpresa me encuentro con un condensador con 2 cooler de ventilacion. Obviamente que me dispongo a investigar de que se trata . Imaginen un condensador de los comunes con entrada por la parte de abajo y la parte de arriba osea tiene 4 caños 2 de una punta y dos de la otra punta , doblado o curvado para que ocupe poco lugar ya que es una heladera pequeña, a la vez se unen 2 de los caños de una punta con una U terminando en un solo caño, para la otra punta del condensador pasa lo mismo una U terminando en una unica salida. Todo esto termina en una caja metalica de unos 6 x6 centimetros totalmente sellada sobre la cual esta adosada la placa Peltier atornillada con otra placa metalica con grasa siliconada, por el otro lado de la peltier esta adosado un disipador que es el que va adentro de la heladera que seria la parte fria de la Peltier, osea lo que va adentro del gabinete. Segun dice la etiqueta el condensador esta cargado con 27LB de R134. Supongo que el calor que emite la Peltier se transfiere a la caja metalica donde convergen los caños del condensador y esto hace ervir el gas que despues es subenfriado por el condensador y los cooler de ventilacion. Sigo suponiendo que este condensador lo usan como disipador de calor de la Peltier, porque las otras usan un disipador metalico, en este caso se me ocurre que agrandan de esta manera la disipacion, pero son supocisiones mias.
Quisiera saber si alguno de los colegas conocen este sistema porque me quedan varias dudas con respecto a este tema.
Desde ya muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162111

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Como esta que comentas, una vez, vi una , con un motorcito muy mequeño que hacia circular un liquido parecido al aceite al no haber recambios me dedique a quitarle las tripas para investigar un poco ....el fallo estaba en el motorcito dichoso acoplado hermeticamente a la tuberia de refrigeracion de la celula pertier........el fabricante dijo no ,al recambio ,porque no le interesaba traer el recambio desde china.
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162113

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Gracias por tu respuesta alfonso, pero esta no tiene ningun motor es tal cual la describi, algo raro o parece que la tendencia va para ese lado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162114

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Por lo que explicas, es igual que los disipadores que se usan en informática para overclock. Lo que no había visto nunca es que funcionarán con 134.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162116

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Francismorcillo esa es mi interrogante como puede ser que trabaje con R134, quisiera que alguien mas experimentado que yo lo explique . Porque si fuera de amoniaco lo entenderia mejor pero este circuito no tiene un absorvedor como los de amoniaco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162119

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, alfonso-megias, cansino, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162131

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Todo lo que viene a continuación es inventado, fruto de mi imaginación pues nunca he visto este tipo de circuito, a lo mejor rachu puede confirmarlo siguiendo la explicación:

Yo imagino que ell R134A sera para incrementar la potencia del peltier o mejorar su funcionamiento. La celula peltier tiene dos caras, una caliente y otra fría al paso de una corriente eléctrica, La fría se encarga del enfriamiento del recinto y sería el circuito primario.

Su cara caliente (circuito secundario) es el "evaporadorr" (lo pongo entre comillas) del R134A elevandole la presión y temperatura y por efecto de la evaporación se límita la temperatura de esta cara, circulando el R134A por diferencia de densidad hasta el serpentin ventilado donde se condensara (condensador) nuevamente y repitiendo el proceso.

No me hagáis mucho caso
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162135

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Acabo de darme cuenta rachu que fue tu suposición inicial y mía después y creo que estamos en lo cierto...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162137

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Roverman. Si mi suposicion inicial fue la misma que la tuya, quiere decir que si dos cabezas piensan lo mismo estariamos en lo cierto, puede que exista algun detalle minimo que no estamos viendo pero el concepto de como funciona este sistema es como pensamos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162161

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
rrachu,puedes poner unas fotos de esta maquina...?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162165

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Frigotron. No te vallas a reir de mi , pero no se subir fotos jaja, teneme paciencia que soy un poco viejo jaja. Voy a ver si encuentro a alguien que sepa de PC para que me suba las fotos asi pueden ver esta maquina, de todas maneras te paso marca y modelo de esta maquina.
Marca : VANDOM
Modelo: RFG48-A
RATED VOLTAGE 220-240
RATED FREQUENCE 50-60 HZ
RATED CURRENT 1.1A
POWER INPUT 83W
NET WEIGHT 27 LBS R134
Por supuesto que esta maquina es china, segun el usuario trabaja a 6 grados cosa que dudo porque con una temperatura de 38 grados de ambiente no se si andaria en 6 grados, para mi son una porqueria descartable, pero como siempre aca en argentina tratamos de reparar todo aunque sea descartable. Reitero que vere si consigo alguien que me suba las fotos porque yo no se, gracias que puedo entrar al foro jajajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Heladera Peltier con 134? hace 8 años 2 meses #162166

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com, rrachu