• Página:
  • 1

TEMA: Compresor apaga pero ventilador del condensador ON

Compresor apaga pero ventilador del condensador ON hace 8 años 2 meses #161976

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola que tal tecnicos de forofrio les tengo una consulta.
Lo que pasa es que tengo un compresor que se apaga, pero el ventilador del condensador queda prendido; bueno lo que hago es resetear el rele del contactor y resetear el presostato y el compresor vuelve a arrancar. Las presiones estan en los parametros y el amperaje esta en 10 A.
Bueno lo que si me di cuenta que en el arranque del compresor que es normal el amperaje sea alto y llegue a 17 A, entonces vi que el rele del contactor tiene su regulacion hasta 15 A, sera por eso que se apaga el compresor??
Saludos y gracias d antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor apaga pero ventilador del condensador ON hace 8 años 2 meses #161978

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Es posible que el ventilador del condensador este conectado siempre o casi siempre ,dejemoslo a parte ........el termico y el presostato, .... dos reseteos a la vez ,me dan que pensar que solo es uno el que salta....... ,el compresor consume en la arrancada 17amperios ,y la regulacion del termico es ......hasta ......15 amperios......... ,no interpreto cual el consumo del compresor y en la placa de caracteristicas del compresor ,el consumo maximo que pone el fabricante que debe de consumir
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor apaga pero ventilador del condensador ON hace 8 años 2 meses #161980

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Primero que todo deberíamos identificar que tipo de unidad condensadora tenemos, ¿marca, modelo, aplicación?

si solo apaga el compresor, dependiendo del tipo de conexiones eléctricas del compresor y del ventilador, se puede deber al térmico interno o externo del compresor, sobrecalentamiento del compresor por falta de refrigerante o mala condensación.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor apaga pero ventilador del condensador ON hace 8 años 2 meses #161988

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues ya esta dicho,no pueden ser 2 las causas,.debes comprobar si salta o se dispara
el rele en el contactor, o es el presos uno solo y no los dos, solo esra para rearmar uno de los dos, como te dicen, emplea el tiempo solo a un elemento si se sube de consumo, es tan facil como probar el termico primero subiendo la regulacion,y observar si corta si corta sin tocar mas rearmes debes ver que esta saltado, y si depues de subir la regulacion se sigue parando , y se dispara el termico no el presost,dedicate al termico, no puede ser que se salten las dos seguridades,bien una vez dedicado al termico si se dispara con frecuencia apesar de subir la regulacion o esta mal o tienes derivacion,
o te dedicas al presos pero solo al presos, y que presiones tienes, si te corta por presos
que dices que rearnas puede ser falta de gas, etc , comprueba los componentes electricos desde contactor, condensador limpio ,en fin a la intervencion de los compañeros les pongo del 1 al 10 un 9
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor apaga pero ventilador del condensador ON hace 8 años 2 meses #161990

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola, estoy de acuerdo con los colegas...
Pero,... primero hay que ver como funciona esta máquina. Me refiero eléctricamente.
Primero resetea un elemento de protección, y te esperas, después otro, hasta saber de donde te viene el bloqueo.
Poco a poco...
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor apaga pero ventilador del condensador ON hace 8 años 2 meses #162029

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Es extraño no ?
Un compresor que su intensidad nómina es de 10 a y en el arranque ( rotor bloqueado ) sólo 7 a más........

Incluso lleva presostato de alta con rearme manual .
Que capacidad frigorífica tiene ?

Dabs puedes poner unas fotos .

Un saludo
Última Edición: hace 8 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor apaga pero ventilador del condensador ON hace 8 años 2 meses #162797

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias por sus respuestas Tecnicos de Forofrio, bueno luego de verificar presiones del compresor descarto que el problema este en el presostato, lo otro es que el compresor trabaja muy bien con las presiones adecuadas y sobrecalentamiento correcto. Verifique amperaje y esta entre 10 a 11 A, he regulado el ajuste del relè y bueno hasta ahora nose apaga, otro dato seria que esa camara no trabaja solo con ese compresor, hay 3 compresores pequeños individuales mas. Entonces creo que como apagaron esos compresores pequeños, el compresor de mayor capacidad estado consumiendo mas corriente porque estado trabajando "mas", bueno eso seria un dato extra.
Saludos y gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor apaga pero ventilador del condensador ON hace 8 años 2 meses #163021

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
bienv.gif bienv.gif bienv.gif
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information