TEMA: Como saber la Presion de Descarga

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 4 meses #158964

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La presión que comentas de condensación la veo normal con la temperatura ambiente que comentas , y la oscilación de la presión puede deberse al control de condensación ( si lleva ) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 4 meses #159013

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Control de condensación sinceramente no se si lleva pero creó que no
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 4 meses #159016

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Control de condensación sinceramente no se si lleva pero creó que no

Es sencillo, un presostato que gobierna uno de los ventiladores de condensador.

Cuando funciona el 2º ventilador baja la presión y cuando para sube.

La fluctuación también por lo que dices pueden ser las aperturas de VET aunque es un poco excesiva. Puede que además tenga un problema añadido,

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.