dabs escribió:
Mi presión de succión esta en 20 PSI y de descarga en 210 PSI, la temperatura del aire de la salida del ventilador del condensador y la T° ambiente tiene una diferencia de 8 - 9 °C. T° de la cámara -1 °C, Esta bien esa presión de descarga?
hola.
Ahora que sabemos que el gas que empleas es r-22, sabemos que estas condensando a una presión de 210psi que corresponde a una tª de 41ºC.
Es una buena presión de condensación, lo que no veo mtan buena es la presión de evaporación, que te corresponde a -20ºc, que para conseguir una tª de cámara de -1ºC la veo un poco baja.
Ahora el dato que nos faltaría es el de el recalentamiento, para saber si tienes un problema de regulación de VET:, de tamaño de evaporador, de hielo, de caudal u otro.
Esa tª de evaporación tan baja se te traduce en una un rendimiento frigorífico innecesariamente bajo (mas consumo del necesario) y una Hr en el aire de la cámara también bajo, lo que se traduce en mermas en el producto.
Si vas a preguntar cual sería la tª adecuada de evaporación, te diremos que entre 7 y 10º por debajo de la tª de cámara, es decir que trabajando con r-22 alrededor de 35PSI
SAludos.