Buenas noches,

tengo una pregunta muy curiosa, que pasaría si yo le cambio el tubo capilar a un minisplit?, es decir que pasa si se lo coloco mas largo o mas corto, o de un mayor o menor diametro?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAPILAR hace 8 años 5 meses #157505

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
A menor longitud o mayor diámetro, mayor inyección de mezcla al evaporador y mayor presión de evaporación. Primer efecto, puede que el evaporador no sea capaz de evaporarlo toso
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, juanminisplitgcs

CAPILAR hace 8 años 5 meses #157510

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Juan piensa que un equipo está o intenta mantener un equilibrio , en el momento que modificas un componente ése equilibrio se rompe .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, juanminisplitgcs

CAPILAR hace 8 años 5 meses #157517

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
juanminisplitgcs escribió:
Buenas noches,

tengo una pregunta muy curiosa, que pasaría si yo le cambio el tubo capilar a un minisplit?, es decir que pasa si se lo coloco mas largo o mas corto, o de un mayor o menor diametro?

A ver por donde va la pregunta que me lo estoy imaginando...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs