• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Solucionando Camara Frigorifica -1°C

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156982

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Dabs un deshielo de 3/4 horas es una barbaridad , puede ser ése uno de los motivos de las roturas de las resistencias de desescarche .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156984

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Las resistencias tienen termostato de paro, no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156985

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Cada cuantas horas me recomiendas ? Y por cuanto tiempo las debo se dejar activadas?.Saludos y gracias x sus respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156986

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
No, son x tiempo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156987

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
dabs escribió:
Gracias x sus comentarios :) bueno yo digo q su humedad relativa es de 85 a 90 % x k según tabla así trabaja la uva .. Y la temperatura k debe estar la uva es de -1,5 °C cuando sale del túnel y deahy su temperatura puede variar de -1 a 0 °C n la cámara .. Yo creo k el que instalo el evaporador debió haber hecho un estudio , asi k no creo que pueda ser eso. Luego les adjunto fotos. Saludos y gracias
Pddt: la cámara desde antes se congelaba, incluso ahy resistencias k se quemaron. Bueno también no se si confiar en el instalador xk en una cámara el bulbo de la VET no lo habían instalado a la salida del evaporador solo la dejaron colgando ..
Como el estudio lo haya el mismo, apañao vas...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156988

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Para empezar que las resistencias paren por temperatura. Los tiempos depende del tamaño del evaporador y su construcción. Pero como mucho debería ser 30 min.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156989

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Según mi criterio y lo que yo veo como no es una cámara de congelación haría un descarche cada 12 horas y miraría por qué se me congela el evaporador hay que medir subenfriamiento y recalentamiento alomejor el problema puede estar en la vet que el orificio puede que sea más pequeño o que el bulbo este roto se cierra la vet y la expansión es más corta, si la expansión es más corta te va a congelar el evaporador, esto mismo me pasó en una cámara de congelación de 404 veíamos que no era normal que con 4 descarches al día osea un descarche cada 6 horas se congelará el evaporador... que ocurría? Que esa instalación que trabajaba con 404a tenía una vet de r22 entonces claro el bulbo detectaba que la temperatura era baja cerraba y la expansión en la vet era más corta originando un bloque de hielo podrías mirar si por ahí van los tiros.... no es normal que una camara de fresco le tengas que hacer tantos desescarchs en tan poco tiempo algo hay ahí... mira haber el visor de liquido mira si fluctúa ña valvula si cierra o si abre si notas que esta cerrada algo pasa...creo amigo que te ha tocado un chumbo como se dice por aquí jaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #157004

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Bueno ahora ya no se ase mucho hielo en el evaporador, pero la válvula VET se me congela hasta el distribuidor, es normal? .. Sera k le falta refrigerante? O le ingreso humedad? La presión esta en 20 PSI. Saludos y gracias x sus respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #157010

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para las condiciones de trabajo , la presión que comentas es muuuuyyyy baja tendría que ser el doble (40 psi) por lo menos OJO con el evaporador limpito limpito y los ventiladores ok .
Pon manómetros y estrena el nuevo termómetro que supongo que ya te llegó, Recalentamiento, Subenfriamiento, saltos térmicos en condensador y evaporador.....etc
Un saludo y ánimo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #157017

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola dabs.
Cordial Saludo.
Ente todo te doy las más sinceras disculpas si estoy errado en mi apreciación.
La válvula de expansión tiene dos partes una antes del orificio y otra después del orificio, antes del orificio hay refrigerante liquido a mas o menos 32ºC e inmediatamente después del orifico hay refrigerante liquido y vapor a muy bajas temperaturas, el enfriamiento comienza en la salida de la válvula de expansión y es en la salida de la válvula o del capilar en donde empieza a escarchar.
(Hay unas fallas en la cual no se ve escarcha en la válvula o en la salida del capilar)
Toda camarera o equipo de refrigeración que maneje temperaturas de setpoint de10ºC para abajo estará evaporando a -0ºC o menos y por ende la válvula se deberá escarchar.
Por lo que creo estas dando palazos de ciego y es un riesgo muy grande el que estas corriendo, cuando no se conoce el trabajo de un equipo y se carece de experiencia es mejor buscar asesoría, tus instructores o tus colegas te servirían de soporte, busca ayuda profesional cercana que te puedan indicar los pasos a seguir. O dedícate a conocer a fondo los manejos y desempeños de los equipos de refrigeración en los diversos ambientes.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
oscar elonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 5 meses #157374

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias a todos por sus respuestas, bueno luego de sus recomendaciones y verificar un buen Sobre-calentamiento y sub-enfriamiento, cambio de filtro y limpiesa de condensador, etc. Les Cuento que el Sistema de Camara de Conservaciòn esta funcionando correctamente y no se me congela excesivamente el serpentin, incluso no le instalado resistencias. Bueno Luego de recargar el refrigerante por Amperaje y por presiòn y Regular sobrecalentamiento y sub-enfriamiento (no hay burbujeo en el visor) , les cuento que por ahora el Sistema esta OK, ya lleva dos semanas funcionando.
Gracias a todos por ayudarme. (POST SOLUCIONADO)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information