• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Solucionando Camara Frigorifica -1°C

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156857

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Te agradecería altamente si nos regalas unas fotos del evaporador y de la unidad condensadora.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156908

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias x sus comentarios :) bueno yo digo q su humedad relativa es de 85 a 90 % x k según tabla así trabaja la uva .. Y la temperatura k debe estar la uva es de -1,5 °C cuando sale del túnel y deahy su temperatura puede variar de -1 a 0 °C n la cámara .. Yo creo k el que instalo el evaporador debió haber hecho un estudio , asi k no creo que pueda ser eso. Luego les adjunto fotos. Saludos y gracias
Pddt: la cámara desde antes se congelaba, incluso ahy resistencias k se quemaron. Bueno también no se si confiar en el instalador xk en una cámara el bulbo de la VET no lo habían instalado a la salida del evaporador solo la dejaron colgando ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156909

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola amigo dabs,claro que afecta al recalentamiento que le falte aislamiento a la tubería de aspiración,depende de la distancia que tengas sin aislar hasta compresor, sobretodo al recalentamiento total.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156915

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero dabs por los datos que comentas de ésa instalación y si ya han ido varios con anterioridad hay que ir de poco a poco y despacio , revisa , comprueba , piensa y luego actua .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, dabs

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156917

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias x la recomendación la cámara frigorífica sus evaporadores ya no se congelan como antes, pero hago deshielo cada 2 horas, instalando 3 resistencias mas alargarse el tiempo de deshielo a 3 o 4 horas .. Una pregunta compañero el sobrecalentamiento total de cuanto debe ser en °C. Saludos y gracias a toda x ayudarme
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156918

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola dabs.
Cordial Saludo.
La humedad relativa no se trabaja al cálculo según la tabla, se trabaja mediándola con un higrómetro, hay un método para hacerlo con dos termómetros, uno seco y el otro húmedo.
Si la uva sale (ingresa a la cámara) pre-enfriada no debe haber mayores problemas en la cámara de conservación.
Cuando se presentan los problemas en la instalación es el nuevo técnico el que tiene que reevaluar le capacidad y funcionamiento de la cámara, a lo mejor inicialmente se diseño de unas características predeterminadas las cuales han ido cambiando con el tiempo. No mires el pasado evalúa lo que tienes en frente.
Todos los evaporadores que estén en cámaras que trabajen con temperatura de set-point de 10ºC para abajo escarcharan el evaporador en menor o mayor grado.
Tú no tienes que confiar en nadie solamente en tus conocimientos, un bulbo para censar temperatura de cuarto se ubica en el cielo de la cámara en la corriente de aire frio, si quieres otro tipo de medida ubicas el bulbo donde mejor te parezca todo depende de la necesidad de unificar el frio en la cámara. Hay controles que traen 1, 2 ó 3 bulbos, generalmente un bulbo es de ambiente y otro de evaporador (control de descongelamiento, hace las veces de bimetálico).
Los evaporadores vienen de fábrica con resistencias de descongelación, traen el número exacto de las que requiere para un buen descongelamiento y es el técnico el que determina el menor tiempo de descongelación (menor tiempo que las resistencias estén encendidas).
Por muchas resistencias que coloques no alcanzaras a rebajar el escarchado del evaporador, debes de investigar por que razón, causa o circunstancia se está bloqueando el evaporador.
Colocando mas resistencias lo único que logro es incrementar los gastos de energía eléctrica del local.
El recalentamiento ideal a la salida del evaporador sería de 0ºC y el recalentamiento total, desde la salida del evaporador a la entrada del compresor no mayor a 5- 7ºC.
sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf

oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156923

Esta vez Olfera perdona que discrepe contigo, supongo que como hablas de recalentamiento ideal..... En la práctica dabs si el recalentamiento útil a la salida del evaporador lo ajustas a 0K, mal negocio, si no tienes recalentamiento puede significar que todavía no has cambiado de estado el refrigerante y te puedes encontrar que la presión en evaporador es demasiado alta, estas perdiendo capacidad frigorífica en evaporador y puedes tener problemas de retorno de líquido. Yo sigo con la mía, recalentamiento útil óptimo de 5 a 8K. En cuanto al recalentamiento total yo te aconsejo conocer marca y modelo de compresor y buscar información del fabricante al respecto, no se puede generalizar una temperatura de sobrecalentamiento total óptima para todos los equipos ya que un pequeño compresor rotativo hermético no genera el mismo calor al realizar el trabajo que un compresor de tornillo, la temperatura de trabajo también influye. Para darte una referencia se suele ajustar entre 12 y 18K en tu aplicación. Recuerda aislar bien la tubería de aspiración.
Otro tema que me tiene intrigado son los desescarches de tu equipo, que delta T tienes? Seria interesante conocer varios datos, humedad relativa en la cámara, temperatura de evaporación, recalentamiento útil, temperatura de retorno del aire a evaporador e impulsion. Supongo que el evaporador estará limpio y no tendrás nada dentro de la cámara que obstaculice el paso del aire, no? Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, kendobass

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156930

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
También puede decirse que tanto el recalentamiento como el subenfriamiento son cero. Esta condición es llamada “saturación.”
sub enfriamiento y recalentamiento 0 es una condición ideal...

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156931

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No tener recalentamiento va en contra de la propia existencia de la VET cuyo fundamento de funcionamiento se basa en éste, y que la mayoría de fabricantes establece en uno fijo de 5ºC de fabrica (Otras VETS, pero no todas, te permiten una regulación de unos grados arriba y abajo, pero no para llevarlas a 0ºC).
Solo los evaporadores inundados trabajan sin recalentamiento en el evaporador.
Respecto al recalentamiento total estoy de acuerdo con Rodrigo, el fabricante es el que impone sus restricciones. Pero ya sabemos que cuanto menor sea éste ( después de salir del evaporador) mejor rendimiento tendrá la instalación...así que no hay que obviar un buen aislamiento en la aspiración.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156932

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
olfera escribió:
También puede decirse que tanto el recalentamiento como el subenfriamiento son cero. Esta condición es llamada “saturación.”
sub enfriamiento y recalentamiento 0 es una condición ideal...

oscar leonel franco e.
Ideal pero es solo teórico e irreal Oscar
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156965

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Roverman escribió:
olfera escribió:
También puede decirse que tanto el recalentamiento como el subenfriamiento son cero. Esta condición es llamada “saturación.”
sub enfriamiento y recalentamiento 0 es una condición ideal...

oscar leonel franco e.
Ideal pero es solo teórico e irreal Oscar

reitero lo escrito en el post
El recalentamiento ideal a la salida del evaporador sería de 0ºC y el recalentamiento total, desde la salida del evaporador a la entrada del compresor no mayor a 5- 7ºC.

aclaración: o sea que si acepto que debe haber recalentamiento.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Solucionando Camara Frigorifica -1°C hace 8 años 6 meses #156979

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Recalentamiento 0 = Rotura de Compresor .

Sobrecalentamiento = El mínimo posible , tubería de aspiración bien aislada asegura un rendimiento óptimo de la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information