TEMA: Cambio de Aceite Compresor Bitzer

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 6 meses #156330

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Hola compañeros bueno en estos días voy a hacer cambio de aceite a un K-Bitzer (recien va hacer mi primera ves que le cambio a los bitzer) pero si tengo una idea de como hacerlo. Escucho opiniones.
PASOS:
1. Hacer Vacío al Sistema cerrando la válvula de salida del Receptor de liquido.
2. Apagar compresor y cerrar Válvula de Succión y Descarga.
3. Desconectar todas las termomagneticas del tablero (para así desactivar la resistencia que calienta el aceite)
4. Retirar el aceite sucio por el tapón de drenaje de aceite del compresor.
5. Hacer vació al compresor por la válvula de baja o alta del cartel del compresor (por cual me recomiendan?)
5.1 Conectar la manguera a la válvula de baja o alta (donde no este la bomba de vacio xD) y colocarla en el galon de aceite.
6. Otra opción podria encender el compresor y cargar el aceite por la línea de succión del compresor (bueno eso es una idea mia, ustedes lo recomiendan?)
7. Cargar Aceite hasta que este a 3/4 del visor.
8. Si es posible pueden cambiar el filtro de liquido.
9. Abrir valvulas de succion, liquido y descarga
10. Encender compresor y verificar su correcto funcionamiento.
PSDT: Tengo otro compresor que no me enciende porque el Sensor de nivel de liquido esta averiado y voy a sustituirlo pero antes de eso voy a cambiar el aceite. Entonces como no puedo encender el compresor y no podre hacer vacio con la salida del receptor de liquido, que debo hacer?. Esta es mi opinion:
1. Cerrar Valvula de succion y Descarga
2. Hacer vacio al compresor con la bomba de vació.
3. Repetir los pasos de arriba.
Espero sus respuestas, gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 6 meses #156332

Hola Bayona! Que tipo de compresor es al que quieres realizar el cambio de aceite? Semihermetico alternativo? Semihermetico tornillo? ......? Se trata de una enfriadora aire agua? Comento por el sensor de nivel de líquido y evaluar como te conviene realizar los trabajos. Punto numero uno y muy importante cuidado al sacar el aceite, verificar que no existe presión en el carter y si el compresor ha estado encendido cuidado con la temperatura del aceite. Ya nos comentas para verificar el procedimiento. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, kendobass

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 6 meses #156338

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo en este caso preguntaria si se registro,asi deberia ser,para conocer algo de sus conocimientos,no creo que sea cosa de aconsejar un tema que al parecer no conoce,
si sale mal y daña el compresor . facil la culpa sea del que aconsejo, y si es un compresor de tornillo , no creo que valga como uno de frigorifico, yo todavia me pregunto, como las empresas mandan para hacer esa labor a personal que no esta preparado, sin conocimientos del tema,lo digo por las preguntas ,deberian darles unas clases antes, o no, <<cretinos de jefes,<< segun que instalaciones el personal al cargo ,sabe si llega alguien nuevo, saben si esta trabajando bien,o mal esa persona,
para operar , y quedar bien a la vista del cliente hay que estar preparado, asi que si te parece cuantanos algo mas
marca modelo etc, le meteras aceite la cantidad que dice el fabricante, o le metes lo que tu creas,
o tener el manual para orientarse, vale campeon saludos tu puedes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, kendobass

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 6 meses #156351

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Bayena, presentas un procedimiento un tanto caotico, cada tipo de compresor presenta una forma correcta de cambio de aceite en la que se tiene en cuenta, entre otras cosas, de la posibilidad de aislar el compresor del circuito y como te dicen los compañeros puede resultar peligrosa para el equipo y para el personal tecnico que la realiza, y aunque no es suficiente e, sentido comun ayuda por ejemplo si se quiere extaer aceite del compresosr hacele vacio parece contra indicado o cargar el aceite con el compresor harias funcionar el compresor sin aceite, tampoco parece bueno, cargar hasta 3/4 de la mirilla (suponiendo que la tenga, no siempre ucurre asi) podria ser mejos medir la cantidad que sacas e introducor la misma cantidad nos evitaremos sorpresas de exceso de aceite, etc,etc.
www.google.es/?gws_rd=ssl#q=manual+K-Bitzer+pdf
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, francismorcillo, biel1, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #156361

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Bayona escribió:
Hola compañeros bueno en estos días voy a hacer cambio de aceite a un K-Bitzer (recien va hacer mi primera ves que le cambio a los bitzer) pero si tengo una idea de como hacerlo. Escucho opiniones.
PASOS:
1. Hacer Vacío al Sistema cerrando la válvula de salida del Receptor de liquido.
2. Apagar compresor y cerrar Válvula de Succión y Descarga.
3. Desconectar todas las termomagneticas del tablero (para así desactivar la resistencia que calienta el aceite)
4. Retirar el aceite sucio por el tapón de drenaje de aceite del compresor.
5. Hacer vació al compresor por la válvula de baja o alta del cartel del compresor (por cual me recomiendan?)
5.1 Conectar la manguera a la válvula de baja o alta (donde no este la bomba de vacio xD) y colocarla en el galon de aceite.
6. Otra opción podria encender el compresor y cargar el aceite por la línea de succión del compresor (bueno eso es una idea mia, ustedes lo recomiendan?)
7. Cargar Aceite hasta que este a 3/4 del visor.
8. Si es posible pueden cambiar el filtro de liquido.
9. Abrir valvulas de succion, liquido y descarga
10. Encender compresor y verificar su correcto funcionamiento.
PSDT: Tengo otro compresor que no me enciende porque el Sensor de nivel de liquido esta averiado y voy a sustituirlo pero antes de eso voy a cambiar el aceite. Entonces como no puedo encender el compresor y no podre hacer vacio con la salida del receptor de liquido, que debo hacer?. Esta es mi opinion:
1. Cerrar Valvula de succion y Descarga
2. Hacer vacio al compresor con la bomba de vació.
3. Repetir los pasos de arriba.
Espero sus respuestas, gracias de antemano.

No es la primera vez que oigo a alguien decir esto de cargar aceite aspirando con el compresor.

A mi esto me parece una operación negligente que pone en riesgo la instalación.

Bien por el hecho de arrancar sin aceite el compresor, o por la posibilicad de introducir aire que ya no podras sacar o por el hecho de que la informaci´on que te de el visor del carter con el motor en marcha sea errónea.

Hay bombas específicas para meter aceite. Yo personalmente lo meto siempre haciendo vacío al carter, pero jamas se me ocurriría hacerlo con el propio compresor.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #156362

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Compañero Bayona ten cuidado que el aceite de un compresor está muuuuuuyyy caliente y sometido a presión .

No es el motor de un auto.

Primeramente hay que enfriar y des-presurizar el compresor .

PD: Creo recordar compañero de foro que ya sufristes graves heridas por éste echo .

Un saludo
Última Edición: hace 8 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #156365

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
956844.gif 956844.gif No me gusta tu sistema bayona...veamos, dependiendo del compresor y partiendo de la base de que cuentas con dos orificios tapados con un tornillo, uno de llenado y otro de drenado, podrías:
- Cerrar la válvula de servicio de aspiración y pones en marcha el compresor hasta que la presión baje a 0 bar, (puentea provisionalmente presostato), detienes el compresor y tendrás la igualación del carter con la presión exterior (la lees en el manómetro instalado en la válvula de servicio).
- A continuación, quitas el tapón de drenado y evacuas el aceite, o bien, si solo tienes un orificio de llenado puedes meter una goma cerrar el orificio provisionalmente con alguna masilla de las que endurece rápidamente y sobrepresionas ligeramente el carter abriendo la válvula de servicio lo suficiente para hacer circular el aceite, esta operación servirá para ambos casos.

Para la carga puedes usar una bomba manual o algunos compañeros tienen un recipiente con el aceite presurizado y con un vacío del carter y la ayuda de la gravedad es más que suficiente .
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: torrezjarquin

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #156371

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Compresor Bitzer Semiherme alternativo enfriada por aire. El compresor tiene un sensor de nivel de aceite y un sensor de protección de bobina. Saludos Hermano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #156372

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Soy frigorista que a terminado sus estudios en agosto de este año, no me creo que tengo varios conocimientos como usted, con los años ganare experiencia y conocimientos. Bueno yo ya hecho cambios y recargaa de aceite a otros tipos de compresores por jemplo el Yantaimon a Tornillo, Maycom, etc. Si pregunto es porque quisas alguien de ustdes a tenido una experiencia y me podrian ayudar, en algunas recomendaciones. Saludos (:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #156373

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Bueno solo fue una idea que tube, nunca dice que lo iba a hacer por eso les a consultado (: .. ¿Para eso se creo el foro no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #156375

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Gracias por la recomendación, pero eso lo ha tenido siempre claro.
Por la resistencia del cartel el aceite debe estar a una temperatura elevada asi que nunca tube la idea de retirar el aceite sin antes esperar que enfrie y mucho menos com presión. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #156377

Bayona cuidado también con desconectar la resistencia de carter antes de sacar el aceite durante un periodo largo de tiempo, puede ser que por debajo del aceite se quede el refrigerante en estado líquido, los manometros te pueden marcar 0 bar y aun así tener refrigerante en el compresor. Te puedes llevar una sorpresa muy desagradable al abrir el tornillo del cárter. Matizar que yo no suelo sacar el aceite por ahí, tengo un deposito al que le hago depresión con la bomba de vacío y por toma superior a visor de aceite extraigo con una gomita, trabajo fino y sin mancharte. Por supuesto luego desmontó tornillo de carter y limpio filtro magnético si lo tiene. Un saludo y consulta lo que necesites.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, cansino
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information