TEMA: Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada?

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146420

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Haber mi capitán Joseb71 está claro que con formación y experiencia sería más fácil y también usarlo como excusa para desentenderse de la instalación, pero éste no es el caso.
Chustoledo está sacando adelante como puede la planta de climatización y a base de " yoyas " por todas partes, cuando cree haber avanzado le viene otra y eso tiene mucho mérito y de estos berenjenales también se aprende.
Y en su situación no es nada fácil estar ahí, por lo tanto hay que entenderle.
Como otras veces hemos comentado y otras por experiencias propias, hay que calmarse y relajarse que se suba a cubierta se fume un cigarrito baje a la sala de máquinas y compruebe todos los datos que los compañeros estamos dando.
Así que ánimo
;-)
Última Edición: hace 9 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146508

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Muy buenas a todos!, al final después de tanto luchar la máquina lleva dos días funcionando y dando frío que da gusto...todo el mundo contento porque ahora da gusto estar en el barco pues parece una nevera. El más contento yo porque además de poder resolver una avería de dos meses de duración o más...... ahora la cosa va bien.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda que me ha servido de mucho ya que algunas me sirvieron de guía y otras de consuelo.
La avería después de montarme una válvula de expansión eletrónica nueva y el módulo controlador fueron dos: una que había aceite de más y en el separador no se podía decantar bien ya que al tener el separador alto de aceite y refrigerante cuando llegaba el vapor de las descarga del compresor chocaba con el alto nivel y creaba lo que yo denominaba lavadora. Y la otra era que la válvula de expansión una de sus conexiones estaba floja y no hacía bien contacto.
pero como dice el dicho..... que poca dura las alegrías en la casa del pobre pues dando una de la rutinarias rondas de comprobación de funcionamiento y busca de pérdida acabo de detectar una pequeña fuga de gas en una conexión maltrecha que había dicho de cambiarla por otra nueva, pero lo que se pudo hacer fue solarla, pero por lo visto la soldadura no fue del todo efectiva, ahora llega el dilema de convivir con ella hasta llegar a España o esperar a que me traigan una nueva o volver a soldar cosa que no aconsejo ya que está muy maltrecha. De todas formas estoy mirando con que rápidez baja el nivel. Así que la batalla sigue.....y lo que más venga...jjjajaajjaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146513

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Chustoledo.

Me alegro de que al final dieras con la tela.

Solo comentarte que es la primera vez que veo que el exceso de aceite en un separador de ese tipo, te produce el efecto de aceite blanco con burbujas. Pero para que veas que todos los dias aprendemos algo.

Lo dicho, que felicidades y suerte, a ver si te aguanta bien hasta que vuelvas pa España.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146523

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola felicidades por fin ,tu duro ya sabes mas que antes,si tienes cañones abordo guardate un casquillo de recuerdo, cuando vuelvas tienes que pasar por el estado mayor, te daremos las ordenes para el proximo viaje, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146527

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Buenas Chustoledo.

Me alegro de que al final dieras con la tela.

Solo comentarte que es la primera vez que veo que el exceso de aceite en un separador de ese tipo, te produce el efecto de aceite blanco con burbujas. Pero para que veas que todos los dias aprendemos algo.

Lo dicho, que felicidades y suerte, a ver si te aguanta bien hasta que vuelvas pa España.
Bueno, a la válvula de Expansión electrónica también hay que echarle algo la culpa...de todas formas agradecerte mucho la ayuda y si algún día voy por cartagena te doy un toque y te acercas a tomar un café y ver la famosa máquina.
De todas formas como dice Joseb71 la batalla continúa y seguro que voy a tener que contaros más cosillas y pediros consejo.
Un abrazo!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146529

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
hola felicidades por fin ,tu duro ya sabes mas que antes,si tienes cañones abordo guardate un casquillo de recuerdo, cuando vuelvas tienes que pasar por el estado mayor, te daremos las ordenes para el proximo viaje, saludos
A la orden mi Capitán le voy a decir lo mismo que le dige a mi Comandante: me puede ver tambalear pero nunca caer....muchas gracias y seguimos con la batalla y siempre al pié del cañón.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146530

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
silenbloc escribió:
Haber mi capitán Joseb71 está claro que con formación y experiencia sería más fácil y también usarlo como excusa para desentenderse de la instalación, pero éste no es el caso.
Chustoledo está sacando adelante como puede la planta de climatización y a base de " yoyas " por todas partes, cuando cree haber avanzado le viene otra y eso tiene mucho mérito y de estos berenjenales también se aprende.
Y en su situación no es nada fácil estar ahí, por lo tanto hay que entenderle.
Como otras veces hemos comentado y otras por experiencias propias, hay que calmarse y relajarse que se suba a cubierta se fume un cigarrito baje a la sala de máquinas y compruebe todos los datos que los compañeros estamos dando.
Así que ánimo
;-)

silen hola, en mi ultima intervencion decia que por que no sacaba el aceite , y el refri,no el rifle, y comenzaba de nuevo por entiendo que saco el aceite y metio unas pocas veces, y eso no es asi, tambien le mande documentacion, por tanto lo del enfriador con exceso de aceite no es nuevo, y ya tenia el manual,
ami me toco tambien tener averias abordo, y tener que esperar que mandaran las piezas,la centralita si esta tocando cuanto mas toque peor , que si la temp que si la presion, todo sea por aprender, ahora falta saber como esta el aceite, y el gas,la enfermedad de este siglo es el ordenador la consola, etc etc etc todos con el movil grillaos,todo lo que sea darle a la tecla va muy bien,si los parametros estan bien, por que tocar, estas en una reunion y siempre hay alguno que le suena el movil,la table la leche dominaos por la telefonia y la electronica, todos programaos,es lo que quereis pues venga usar y tirar , de pu..ma..., alguno ve la bolsa las telefonicas como van, te recuerdo que no esta solo para hechar la partida hay mas personas abordo,de desertar nada hay que morir en el intentode salvar la nave, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146531

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Haber mi capitán Joseb71 está claro que con formación y experiencia sería más fácil y también usarlo como excusa para desentenderse de la instalación, pero éste no es el caso.
Chustoledo está sacando adelante como puede la planta de climatización y a base de " yoyas " por todas partes, cuando cree haber avanzado le viene otra y eso tiene mucho mérito y de estos berenjenales también se aprende.
Y en su situación no es nada fácil estar ahí, por lo tanto hay que entenderle.
Como otras veces hemos comentado y otras por experiencias propias, hay que calmarse y relajarse que se suba a cubierta se fume un cigarrito baje a la sala de máquinas y compruebe todos los datos que los compañeros estamos dando.
Así que ánimo
;-)

Mucgas gracias Silenbloc!!, está claro que con preparación y experiencia la cosa me hubiera ido mejor....pero por mucho que sepas sin válvula de Expansión y sin repuestos poco se puede hacer.
Actualmente llevos muchísimos equipos a mi cargo y de más d la mitad no he realizado ningún curso, pero donde yo trabajo es así y el personal que supuestamente te tiene que ayudar logisticamente no solamente no sabe nada.... simplemente pasa del tema y se dedica ha echarte la culpa y evadir responsabilidades.
También resulta curioso que la empresa que ayudó a instalar esa máquina tampoco tiene las cosas muy claras.
Pero si de algo estoy tranquilo es que en todo momento hice todo lo que pude y con conocimientos o no la máquina está funcionando y enfriando bien...y para entender esta máquina no sólo hay que ser frigorista, hay que saber un poco de electrónica, programación, electricidad,etc.
Muchas gracias a todos...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146544

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
economizador (enfriador del líquido refrigerante) ,podrian explicar su funcionamiento,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146545

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
refrio escribió:
economizador (enfriador del líquido refrigerante) ,podrian explicar su funcionamiento,gracias
Buenos días!!, el que yo tengo instalado su funcionamiento es igual que un evaporador, pero en la máquina que yo tengo utiliza dos evaporadores, el principal usa una vñalvula de esxpansión electrónica y su misión es enfriar(extraer calor) del agua dulce y el otro evaporador (economizador)´mucho más pequeño que el evaporador principal lleva una válvula de expansión termostática y su misión es refrigerar el líquido refrigerante antes de entrar en el evaporador principal, es decir su misión es aumentar el rendimiento de la máquina.
Espero habertelo aclarado de todas formas cuando puedo te envio el esquema de la máquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146546

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Adjunto esquema de la Planta de Agua Refrigerada también envié por correo algunas fotos que considero importantes o interesantes de ver haber si me las pueden publicar.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 1 mes #146552

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo que el principal problema lo causaba la veet sobre alimentando el evaporador, y parte del refrigerante líquido se iba al separador de aceite.
Ahora tienes el otro equipo pendiente el que tienes con el grupo de bombas contra-incendios.
La ventaja es que ahora puedes parar uno para reparar el otro.

Me alegro que lo solucionaras,de estás son las que se guardan en el cuaderno de bitácora Jajajja!!
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information