TEMA: Presion de alta con aire en el circuito

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141958

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues yo me juego una cena a que un equipo en condiciones normales, con una fuga por el circuito de baja sea capaz de hacer saltar un presostato de alta tarado a 25 ó 30 kg.
Antes actuará la protección térmica del compresor.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141959

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
No me refieto a ese caso, si no a entrada de aire sin necesidad de haber fuga. A esos casos me refiero
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141960

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
saludos,el amigo gato dice,si la suerte te vuelve la espalda,tocale el culo, el tema es si corta un presostato por alta , si tiene incondensables,etc, no busques 3 pies al gato,corta elcompresor si, pero por temp,si no comprime por que no hay presion corta por presostato de baja,pero si hay presion en alta para por alta,segun el esquema para mi la seguridad termica para por temp y no por presion,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141961

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Haaaaaa Ok.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141963

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseb71 escribió:
saludos,el amigo gato dice,si la suerte te vuelve la espalda,tocale el culo, el tema es si corta un presostato por alta , si tiene incondensables,etc, no busques 3 pies al gato,corta elcompresor si, pero por temp,si no comprime por que no hay presion corta por presostato de baja,pero si hay presion en alta para por alta,segun el esquema para mi la seguridad termica para por temp y no por presion,


Hola Joseb71. Cordial Saludo.
Recuerda que los golpes bajos están prohibidos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141965

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues había un grupo de música que los tocaba, y muy bien :-D.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141966

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hablar claro y pronto el tiempo cuenta apartir de ya,ya sabeis quien fue cervantes,
ahora hizo 600años,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141974

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y cuando hay incondensables........................el Equipo enfria?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141983

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El equipo si trabaja pero merma la capacidad. Con la presencia de incondensables en condensadores y depósitos de alta la presión de condensación sube más de lo normal y las repercusiones se manifiestan en aumento del consumo energético y disminución de la potencia frigorífica.
Es de anotar que los equipos de refrigeración que más están abocados a gases incondensables son los que trabajan con amoniaco y los que trabajan con presiones (de baja) por debajo de la atmosférica.
La presencia de gases incondensables, con presiones y temperaturas normales, provoca un aumento de la presión de condensación y, por consiguiente, un aumento de las temperaturas de funcionamiento del compresor. biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/ManualesIng/02/16/06.pdf

• El compresor tendrá que comprimir a la presión que corresponda al refrigerante en cuestión más la presión parcial de los incondensables. Es decir a la suma de las dos presiones parciales. El rendimiento volumétrico del compresor empeora ocasionando un incremento de la potencia absorbida y consecuente disminución de la eficiencia. Al mismo tiempo baja la capacidad del compresor.
• Sube la temperatura de descarga que también tiene efectos negativos.
• Los incondensables ocuparan un espacio en el condensador reduciendo la superficie de intercambio lo que significa un aumento añadido a la temperatura de condensación. www.femeval.es/informesymanuales/Documen...t-frig-mayo-2014.pdf


Temas afines:
www.canopina.com/web/files/productos/125_mu97-8.pdf
personales.unican.es/renedoc/Trasparenci...s%20Frigorificas.pdf
www.femeval.es/informesymanuales/Documen...t-frig-mayo-2014.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141995

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
mak4na escribió:
Sevilla, 48 grados una ere en una terraza dandole el sol todo el dia, una presion de alta por encima de lo normal debido a incondensables... ya me diras tu si salta...


Totalmente de acuerdo! jajaja
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.