TEMA: Presion de alta con aire en el circuito

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141866

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Hola amigos! El otro dia en un curso el profesor explicaba el presostato de alta y los motivos por los que puede saltar. Yo nombre que al entrar aire en el circuito( sin necesidad que esta entrada sea por una fuga) tengo entendido que la presion es mas alta e igual tambien saltaria el presostato citado. Entonces un compañero dijo que no podia ser, que no se eleva tanto como para hacerlo saltar. Como no he tenido este caso aun( por suerte) no quise discutirlo, pero ando con la duda. Por eso expongo el tema. A ver si podemos debatirlo. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141869

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hombre por una fuga es difícil, ya que se va más refrigerante que aire puede llegar a entrar.
Sucedería sino se hiciera un vacío al equipo antes de añadir el refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141871

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
A algo asi me refiero, o recoger gas para una intervencion, cambiar un tramo de instalacion por ejemplo con el gas recogido y en ese tramo no hacer vacio ni nada. Asi tendriamos aire en la instalacion. Un presostato que falle en baja o mal regulado con una fuga en baja y tambien entraria aire. A esos casos por ejemplo me refiero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141873

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Pues yo creo que los incondensables si pueden llebarte a tener problemas de salto por alta, pero no por si solos, ayudados por un condensador sucio por ejemplo.

PAra que solo por tener aire en el circuito salte de alta, habrias tenido que estar chupando aire un buen rato.

saLUDOS.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141881

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
el presostato esta para dispararse por alta presion,hay varias razones por las que saltaria , las cuales ya conoces , y te mencionan,
si falta gas seria por baja,el presos recopje los datos del lado dealta,si la fuga es en baja,se lo caliza en baja,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141887

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En cuanto el tema es salto de presostato de alta no es de por demás tratar el tema de los incondensables en los equipos de refrigeración…
Hay varias formas de que un equipo de refrigeración adquiera incondensables: un mal vacio, que el compresor trabaje en vacio y aspire aire de la atmosfera, por descomposición química de refrigerante, por descomposición química del aceite. Malas prácticas en las recargas. La presencia de incondensables eleva la presión de alta.
books.google.com.co/books?id=9TLqAgAAQBA...eraci%C3%B3n&f=false
books.google.com.co/books?id=ODZ-3g7EIa8...eraci%C3%B3n&f=false


¿Por qué hay equipos que requieren purgadores de aire automáticos?
Porque la presencia de incondensables es inevitable en un equipo de refrigeración.
www.dicostock.com/doc/es-apm.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141889

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
A eso me refiero, a que si se eleva mucho la presion al tener incondensables. Supongo que dependera muy mucho de la cantidad de aire que haya entrado en el circuito. ¿no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141895

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Sevilla, 48 grados una ere en una terraza dandole el sol todo el dia, una presion de alta por encima de lo normal debido a incondensables... ya me diras tu si salta...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141900

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Mis experiencias con aire siempre han sido con presiones de alta elevadas y temperaturas de descarga bajas.
Una relación claramente anormal.
Si puede ser una causa de salto de P.A.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141912

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
puede saltar . el aire es un incondesable por ende eleva la presión en alta y actuara el presostato si la tara esta dentro de esos valoras, personalmente con aire nunca me a pasado pero si con bolsas de nitrógeno que para el caso es lo mismo. un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141914

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Claro que salta, para eso está. Cuando hay incondensables, y el aire lo es, hay que sumar la presión del aire a la del refrigerante
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta con aire en el circuito hace 9 años 4 meses #141945

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
El compañero me decia que no podia saltar, lo vi tan seguro que no le quise discutir, pero yo pensaba que si. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.