TEMA: RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT.

RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT. hace 9 años 4 meses #141233

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas tardes.
Vuelvo para haceros una consulta, a ver qué me aconsejais. Se trata de una deshumectadora de una piscina climatizada. El caso es que la máquina unos meses atrás tenía una fuga en el distribuidor del evaporador. La máquina se encuentra ubicada en un sótano, con lo que está sometida todo el rato a la humedad y el cloro de la piscina que se encuentra en el ambiente, con lo que el circuito frigorifico está un poco delicado.
El caso, es que se soldó el nuevo distribuidor, se saneó la parte visible de la instalación, se revisaron las juntas de la válvula de expansión y la solenoide.
2 meses después, nos llaman que el circuitoestá bajo de presión. Bajo no, lo siguiente.
Se había ido el refrigerante casi en su totalidad. Saqué lo que quedaba, vacío, carga con nitrógeno y buscar la fuga. He revisado con agua y lavavajillas y una brocha, con botes buscafugas, y nada. He mirado las llaves de servicio de calderín, compresor, etc, y nada, y sigue perdiendo presión. En una semana-diez días, en torno a 1 bar.
Me pongo en lo peor, en que tenga una fuga la batería del evaporador, y es que es una "movida" sacar dicha batería. Vamos, que se hace, pero hay que echarle horas y dinero que habría que ver si el cliente está dispuesto (son de estas máquinas que se montan por secciones, y nos han dicho que la batería del evaporador sóla no se saca, que hay que sacar las 3 que lleva: evaporador-condensador-batería de agua caliente para la piscina).
Dos dudas:
- Como soy novato en esto, no sé si una pérdida de 1 bar en una semana - diez días es mucho o poca pérdida. Me han hablado de unos botes tapaporos. ¿Qué tal solución es esta, si la fuga se produce por un poro pequeño?
- He dividido el circuito en alta y baja, pero cuando he revisado las presiones, veo que ésta es prácticamente en alta y baja, como si estuviera comunicado.
Os agradezco por adelantado vuestra ayuda, perdón por el tocho, y ¡Felices Fiestas!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT. hace 9 años 4 meses #141234

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Sabes Guille-S que la presion de un circuito frigorifico con refrigerante, tambien a maquina parada, esta relacionada con la temperatura a la que se encuentran los componentes frigorificos?.

La bajada de presion, en una semana, dices que es de 1 bar, ¿y la temperatura?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT. hace 9 años 4 meses #141237

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Ese bar en una semana, es presión de nitrógeno, no??
Lo del producto tapaporos no me gusta mucho, y una de las pocas veces que he usado no me ha dado resultado.
El que usé ponía como prueva para ver si la fuga es lo vastante pequeña como para que sea efectivo, que aguante el vacío 15min. En un equipo grande a mi esto me parece una chorrada.
Si no encuentras la fuga, y no queda otro remedio, úsalo, pero informa bien al cliente de la poca garantía de éxito.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT. hace 9 años 4 meses #141238

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, aparte de lo expuesto por los compañeros, el sintoma principal de fuga no es el bar de bajada de presion en una semana sino que es le perdida de casi la totalidad de refrigerante en tres meses, el control de ausencia de fuga por vacio se deberia hacer con vacuometro no con manometro, en la pasta tapa poros no tengo esperiencia.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT. hace 9 años 4 meses #141247

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
¿Sabes Guille-S que la presion de un circuito frigorifico con refrigerante, tambien a maquina parada, esta relacionada con la temperatura a la que se encuentran los componentes frigorificos?.

La bajada de presion, en una semana, dices que es de 1 bar, ¿y la temperatura?.

Es presión con nitrógeno. Saqué todo el refrigerante, vacío, y metí nitrógeno. A mí tampoco me gusta la solución del tapaporos, pero sino queda otro remedio, habrá que probar a ver que tal.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT. hace 9 años 4 meses #141248

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Pues si has presionado con nitrogeno, y supongo que minimo a una presion de 20 bar y con un manometro fijo y su correspondiente valvula, y durante una semana ha bajado solo en 1 bar, me parece una fuga muy pequeña o que la fuga se produce en las dilataciones/vibraciones de material.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT. hace 9 años 4 meses #141254

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Este entre tiempo reparé una fuga en un vrf que perdia +/- 7 kg en 3 meses de funcionar en calor.

Nos costó encontrarla ya que perdía muy poca presión de nitrogeno.
Era un poro en la vatería evaporadora, producido en una pequeña inperfección .

En otras ocasiones me ha pasado presionar con 20 bares y no bajar en dos días apenas nada, y encontrar la fufa en alta por el aceite.
Yo diria que una fuga no es igual cuando la máquina funciona que cuando esta parada con nitógeno.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT. hace 9 años 4 meses #141258

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno eso de que no salen una por una las baterias,no?como crees que se montan , si hay una bateria para agua caliente esa no tendria gas , ya serian dos, o no estoy en lo cierto,
busca la fuga entre el acumulador que se soldo ,y la linea hasta el compresor,
trabajo bien en el tiempo transcurrido desde que se reparo,
no se cambiaron filtros , pues empieza por hay, si estan tupis rotos etc mandan al circuito los restos que son los que en el choque con las curvas producen en las mismas las fugas, salvo en algun caso se suelen dar en los tramos rectos, por que se desprende la escoria que tiene de fabrica, y eso es con el tiempo fuga segura,mas bien se producen en las curvas,
si puedes poner pegamento se podra soldar, y lo mismo sacar las baterias,
cuando se da una fuga, la siguiente se produce a continuacion de la que se tapa, tienes intercambiador, pues miralo,por si,
pero no lo mires como aquel que le mandaron para ver una caldera, y volvio a la oficina, que ya viste la caldera y que le pasa,ya esta funcionando,pues no se que le pasa, yo hice lo que me mandaron, fui la vi y me vine, la he visto ,
ahora mandas a otro para que la arregle, ya contaras como te va, saludos
Última Edición: hace 9 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RESOLVER FUGA EN DESHUMECTADORA PISCINA CLIMAT. hace 9 años 4 meses #141270

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Guille un saludo, ya recuerdo ése post.
Un consejo :
Le comentas a tu cliente que hay otros métodos para tratar el agua de las piscinas menos agresivos.
Todo lo que instales se deteriorara.
A mí me ocurrió en una turbina de climatización de una piscina y en un deshumidificador, por mucho que trates pintes, aisles los componentes, te sucederá una cosa u otra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.