Evaporador Cubico doble bateria hace 9 años 5 meses #140576

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas amigos, estamos presupuestando la instalacion frigorifica de una sala para la maduración de quesos, y la opcion adoptada es instalar un evaporador cubico de doble bateria a 4 tubos, para que una de ellas haga funcion de apoyo de calor ya que estas camaras suelen rondar temperaturas de entre 12-14 grados.

La duda es desde donde llevar los tubos a la bateria de calor.... yo a mi parecer creo que desde la descarga mediante una solenoide que la active el termostato de temperatura segun necesidad , pero la salida de la tuberia de la bateria de apoyo, que será problablmente liquido al hacer esta de condensador, donde la ubicariais, en la propia linea de liquido pre expansion o previo al deposito de liquido de unidad condensadora?

No se si estoy diciendo una gilipollez muy gorda... por eso me gustaria saber vuestra opinion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador Cubico doble bateria hace 9 años 5 meses #140577

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
si esta todo relativamente cerca, lo ideal es utilizarla como condensador. debe estar calculado de forma tal, de que no termine de condensar liquido, de esa forma, el retorno de ese intercambiador termina la condensación dentro del condensador externo. en el tiempo que no se utiliza calor, esa parte debería estar sujeta a la misma presión de baja, de esa forma no se queda refrigerante muerto.
son muchos detalles los que tenes que tener en cuenta, por ese motivo la mayoría utiliza resistencias eléctricas o vapor para la parte de calor.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Evaporador Cubico doble bateria hace 9 años 5 meses #140578

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si una de las opciones es un evaporador con apoyo de calor por resistencias, pero me llamo la atencion la doble bateria, y queria ver como era este sistema que desconozco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador Cubico doble bateria hace 9 años 5 meses #140612

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
sin duda si tienes que usar un evaporador doble te aconsejo la vuelta sea hacía el deposito ,
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

sobre lo de la electrovalvula te aconsejo una válvula de tres vías
mira en esta imagen en esa instalacion colocamos una válvula de tres vías de esa manera evitamos comprimir en dos lugares
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, spiritlight9k, francismorcillo, mak4na

Evaporador Cubico doble bateria hace 9 años 5 meses #140618

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ése evaporador solo controlará temperatura, o también humedad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador Cubico doble bateria hace 9 años 5 meses #140620

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Gracias faraona por la respuesta muy ilustrativa. Silenbloc el evaporador solo va a controlar la temperatura la humedad la hmedad se va a controlar con un humidificador independiente.

Pero ahora voy mas alla y dandole vueltas al tema y con lo que me gusta los inventos y curiosear, pregunto. Se pueden usar las resistencias de desescarche como apoyo de calor, lo digo porque la mayoria de los evaporadores hay que añadirle un opcional de resistencia de apoyo, y digo yo que a esas tempoeraturas de camara evaporando practicamente en positivo, los desescarches se podrian hacer por parada y aprovechas las resistencias como apoyo de calor......es posible?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador Cubico doble bateria hace 9 años 5 meses #140621

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hombre esas resistencias su función no es esa, aparte que no tienen suficiente capacidad sería mejor instalar detrás del evaporador una resistencia aleteada de unos 5kw, bien por etapas o directa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Evaporador Cubico doble bateria hace 9 años 5 meses #140625

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Muchas gracias amigo