TEMA: Problema registro temperatura interior de camara

Problema registro temperatura interior de camara hace 9 años 5 meses #140004

  • Nikolais
  • Avatar de Nikolais
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Estimados, saludos a todos.
Tengo un termógrafo al centro de una cámara frigorífica 20 x 16 x 4 m, con dos unidades condensadoras y 4 evaporadores (2 por unidad). Estamos midiendo la temperatura con un equipo solamente y llega normalmente a -21 que es en lo que se encuentra el set point. El problema es, que en determinadas ocasiones el termógrafo mide -29,3°C.
Puede que sea un problema del termógrafo o que las solenoides estén cruzadas las de una unidad con la otra, alguien que me pueda ayudar ya que el medidor está al centro y no en la salida del evaporador para esa temperatura.
956844.gif
Adjunto registro.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema registro temperatura interior de camara hace 9 años 5 meses #140005

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola nicolas, por aqui tenemos por costumbre pasarnos por presentacion off-topic y presentarnos, de donde somos, formacion y esperiencia en el mundo del frio etc. viendo los graficos veo las curvas de descenso de temperatura normales (cunto mas baja la temperatura mas le cuesta o tarda el equipo) pero las bajadas a -29ºC presenta una bajada casi "instantanea" igual que una recuperacion de la temperatura, lo que me sugiere que puede ser problema del termografo. Verifica, si tiene conexiones electricas de los sensores, etc.
Saludos
Última Edición: hace 9 años 5 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Nikolais

Problema registro temperatura interior de camara hace 9 años 5 meses #140006

  • Nikolais
  • Avatar de Nikolais
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias Xeliño, me pasaré para presentarme ;)

en un lapso de 13 min de registro baja a -29 y en el otro registro 13 min despues sube a -21 de nuevo... si no fuera el termografo, es posible que sea otra cosa en tan poco tiempo que se mide??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema registro temperatura interior de camara hace 9 años 5 meses #140007

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, el grafico represente el funcionamiento durante 4-5 dias, parece que ademas de las bruscas bajadas de temperatura, La camara presenta oscilaciones de casi 10ºC entre paro-arranque (salvo ocasiones que la oscilacion es mas normal de 3ºC aproximadamente), lo que tambien me hace sospechar del registrador es la diferencia de gradiente durante la recuperacion de temperatura con un cambio de curvatura al llegar a la temperatura de la camara. Tambien es sospechoso que el pico se produzca cuando alcanza la temperatura en la que debe parar la maquina.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema registro temperatura interior de camara hace 9 años 5 meses #140008

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y porque en las hojas de todo el mes no aparece, esa bajada de temp
las horas de bajada no son las mismas tampoco, o si son las mismas yo veo que no,y no teneis otro chisme, haber la temp que se refleja en el aparato , deberia ser la misma que sale en las copias de lectura de temp del ordenador,
y lo largo del mes no veo ninguna temp de -29 en las hojas de temp, eso esta mal la comunicacion ,cambiar la sonda-sde lugar mas arriba, sacar ese aparato y comprobarlo fuera con la sonda en hielo,o llevarlo arrevisar, y esos saltos por que no se reflejan en las lecturas de las copias de temp,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema registro temperatura interior de camara hace 9 años 5 meses #140009

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, en el refistro digital hace una lectura cada 13 minutos escasos y la que se ve es que salta lo que me parace un fondo de escala, que puede ser por falso contacto de la sonda, corriente parasitaria (apantallar cable de la sonda conectando los extremos de la malla a tierra) aveces dan problemas sobre todo si van junto a conductores con alta corriente. No me parace mal funcionamiento de la camara.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Nikolais

Problema registro temperatura interior de camara hace 9 años 5 meses #140010

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya digo cambia la sonda de sitio, o una nueva, la camara no es, por que se ve esos picos nada mas , y se mantiene la temp mas menos, y la humedad no la recoje el bicho,observa si es cuando meten mercancia,y fuera humedad, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Nikolais

Problema registro temperatura interior de camara hace 9 años 5 meses #140013

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Ademas todas las lecturas del pico de mínima son a -29,3ºc.

Yo tambien pensaría en un problema de la sonda o el registrador, no puede ser de enfriamiento real tan rápidamente.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Nikolais

Problema registro temperatura interior de camara hace 9 años 5 meses #140015

  • Nikolais
  • Avatar de Nikolais
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracias a todos, de un principio pensé que podía ser el termógrafo, pero gracias a ustedes me ayudaron a convencerme. La cambiaré y leeré de nuevo estos días para ver los resultados. Gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.