Hola a todos. Deseo consultar porqué me sucede que en una unidad exterior de un equipo tipo split, conecto el manómetro de baja presión con equipo encendido, obtengo la lectura pero en el momento de cortar el suministro eléctrico la presión aumenta pero ¡ohoo sorpresa! en algunos casos de detiene aproximadamente a la presión relación directa con la temperatura del entorno (equilibrio) pero al tiempo tiende a irse de escala y en otros casos ni siquiera llega al equilibrio trata de sobrepasar la escala de dicho manómetro. Realicé mediciones con temperaturas que a priori en el equilibrio no debieran pasarse de la escala por ejemplo a 25ºC para R22 le correspondería 135 psi, no obstante tiende pasado un tiempo a veces instantáneamente querer pasarse de escala.
He visto algunos videos del foro y en la didáctica se muestra la lectura del manómetro de baja cuando llega el sistema al equilibrio luego de apagarse la unidad. Esto tendría que ver por las dudas con que la relación presión - temperatura es válida según entiendo para un sistema en combinación de fases líquido - gaseosas y por ello una vez desconectado el equipo, se muestra una lectura coherente pero al pasar un poco el tiempo en la cañería de retorno y más precisamente a la altura de la válvula de servicio ¿solo encontramos refrigerante en estado gaseoso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Lectura manómetro baja presión
hace 9 años 6 meses #139055
Jose puede ser que en el equipo tengas o bien humedad saturada o incondensables, por lo tanto revisa bien posibles pérdidas, buen vacío antes de realizar la puesta en funcionamiento del equipo..... Etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos
Lectura manómetro baja presión
hace 9 años 6 meses #139061
Cuanto tiempo esperas para que se equilibre la presion? porque si hace muy poco que apagastes el equipo es normal que pueda sobrepasarlo. Esa medicion deberia hacerse pasado ya bastante tiempo, ya que el equipo a estado trabajando a presiones muy altas en alta y sigue guardando la relacion presion-temperatura. Deja el equipo 1 dia sin trabajar completamente y ves a meter el manometro en las mismas condiciones exteriores. Si estan muy por encima de las presiones correspondientes a la temperatura exterior, como dice el compañero es posible que tengas incondensables
Excelente guía con sus respuestas amigos.
Ahora si!!! y analizando el contexto en cuales se me presentaron estos casos, les cuento, que me inclino casi con seguridad al hecho de la humedad y los incondensables, porque por aquí es muy habitual que hayan técnicos que realizan la conexión de equipos splits sin hacer el vacío, porque les es más rápido tan sólo un barrido (R22). Aclaro que estos casos se me presentaron casualmente en equipos ya instalados y nunca en nuevos a instalar.
Les felicito y agradezco enormemente su ayuda.
Me queda una última duda. En caso de fuga, el sistema mientras tenga un resto de refrigerante ¿no podría a priori contaminarse desde el exterior? o ¿es esto incorrecto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Lectura manómetro baja presión
hace 9 años 6 meses #139073
Si la presion interna es superior a la externa en ningun caso. Ya que la propia presion impide que entre aire. Si esta en funcionamiento y la fuga esta en la zona de aspiración, puede.
joseb71, gracias por tu respuesta. Ahora bien, me estoy confundiendo un poco, en el hecho que mencionas respecto a la gran probabilidad de existencia de una fuga esta sería en todo caso en algunos de los tramos de aspiración como se expresa en la anterior respuesta y por ello estaría hasta cierto punto, intercambiando refrigerante por una cantidad precisa de incondensables? ¿Sería este un caso muy puntual, en un lugar muy particular y para una pequeña fuga? De otro modo en un caso general de fuga, debería verificar el paulatino descenso de la presión, tanto con el equipo en marcha como desconectado. Mil disculpas pero tu me respuesta me confunde, ¿no habrás querido decir que hubo en el pasado una fuga en particular que introdujo contaminantes al sistema y luego se repara la fuga sin limpiar el mismo? por ello acusan luego estas mediciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.