TEMA: lavar el evaporador?

lavar el evaporador? hace 9 años 6 meses #138410

  • jariel10
  • Avatar de jariel10
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Gracias, eso mismo digo, desde que estoy alli nunca se lavaron, y me regunto si los filtos y estan limpios el flujo de agua es bueno si hago una limpieza quimica(a la parte de agua) lograre llegar a la misma temp. sin escarcha?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lavar el evaporador? hace 9 años 6 meses #138413

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Mas caudal.
Mas glicol
Menos gas.
Los evaporadores son al reves que los condensadodes. El gas va por los tubos, y el agua por fuera. La limpieza mecanica no se si sera factible, pero no creo que sea el problema.
Si la t a la que quieres qu trabaje es distinta a la de diseño, hay que ajustar.

Pd. Que mal escribo con el tlfono jodeL

Saludos.




.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lavar el evaporador? hace 9 años 6 meses #138414

  • jariel10
  • Avatar de jariel10
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
francismorcillo escribió:
Buenas.

Aparte de que las máquinas necesiten mantenimiento ( léase limpieza ), no entiendo porqué te extraña que se te empiece a congelar la aspiracion cuando tienes el agua a 3C.

Para tener el agua a 3C, estarás evaporando por debajo de 0C, con lo que tendrás escarcha en la aspiracion si o si.

Lo importante aquí para saber si la máquina esta trabajando bien, son los datos:

Recalentamiento de la VET.

Recalentamiento efectivo.

Subenfriamiento.

Delta del evaporador.

Temperatura ambiente.

Sin datos precisos no hay diagnostico.

Saludo.
gracias francis esta es la respuesta que buscaba. Es lo que yo decia pero necesitaba una confirmacion. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lavar el evaporador? hace 9 años 6 meses #138502

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por cierto ojito con el glicol al tener las garrafas abiertas, ya que el producto por si mismo absorbe humedad y sino lo tenemos en cuenta nos puede variar la concentración en el sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rmarcelop

lavar el evaporador? hace 9 años 6 meses #138504

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
haber quieres 2 -3 ºc - 0( menos cero ) <<<<<o 2-3 +sobre 0ºc que es lo que quieres,
los evaporadores no suelen limpiarse y menos lavarse, si son tubulares no abrir, se lavan sin abrir,si quitas las tapas solo tendras problemas, unas tomas de agua en la entrada y salida para lavar el evaporador, con liquido al % de agua y liquido, pero no abrir,si no hay toma de agua no abrir evaporadores,
las tapas, trabajar solamente por el lado de agua,si se quieren lavar,no quitar las tapas, no quitar las tapas,si quitas las tapas de evapordores la junta es muy fina , y seguro que no tienes recambio, no demontar las tapas,
condensadores si se pueden abrir quitar las tapas, pero se puede limpiar ,
sin desmontar tambien,si hay toma de agua en entrada y salida de condensador,
limpiar los filtros de condensacion, y los filtros de las columnas de agua fria veras si tiene rendimiento ya lo creo que si
los filtros de colunnas de fancoils
los
---
de climatizadores
las bombasde recirculacion los filtros
las bombas de glicol ojo no se congelen, veras si gana rendimiento,limpiar limpiar, ++++++++++++++++limpiar y despues si hace falta tocar la regulacion de lavalv tocar por tocar no es aconsejable,
y si es condensada por agua como se enfria ese circuito de condensacion,
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


limpiar limpiar si es agua, los filtros del circuito de condensacion, limpiar los filtros, esto como programas de mantenimiento, se viene haciendo todas las semanas, si sube mucho la temp de circuito de condensacion limpiar mas veces, por semana,
si la condensacion de esos equipos es por agua , que no lo se, por que no lo dices!!!!bueno los condensadores son de agua o de aire,!!!
yo digo siempre que en este campo lo que menos gusta hacer es limpiar,
si limpias veras que baja la temp de condensacion, y bajando la temp de condensacion baja la temp en el evaporador,
yo no todavia se si quieres trabajar por debajo de 0ºc o por encima,
si fuera por debajo de 0 ºc el que se escarchen los compresores es normal
ya te dije ojo con el evaporador, hay si hay que tener cuidado,
ya te comente cuanto tiempo que estas en esa instalacion, no contestas,
¿¿pues es por esto no limpieza de filtros 0 no limpieza de filtros de columnas0
no limpieza de nada 0 ???y eso me dice que no conoces mucho las instalaciones ,bueno suerte,y si quieres limpiar bien ya se que lo que mas nos gusta, es tocar sacar y meter, pero limpiar, no eso no esta en el precio,
saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

lavar el evaporador? hace 9 años 6 meses #138506

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
cansino escribió:
Hola.
Mas caudal.
Mas glicol
Menos gas.
Los evaporadores son al reves que los condensadodes. El gas va por los tubos, y el agua por fuera. La limpieza mecanica no se si sera factible, pero no creo que sea el problema.
Si la t a la que quieres qu trabaje es distinta a la de diseño, hay que ajustar.

Pd. Que mal escribo con el tlfono jodeL

Saludos.

cansino dice, mas glicol, menos gas, nó, el glicol va en el agua ,para evitar la congelacion, no tiene que ver con el circuito de refrigerante,no influye sobre la cantidad o carga de gas en el circuito,saludos


.
El administrador ha desactivado la escritura pública.