• Página:
  • 1

TEMA: HELADERA NO ENFRIA

HELADERA NO ENFRIA hace 9 años 7 meses #136347

  • elcanio
  • Avatar de elcanio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos quisiera ver si alguien me pudiera orientar respecto a una heladera bajo mesada whirpool con motor de 1/10 embraco EM30NP la cual cual me llego por una perdida en el condensador interno,le puse uno enterno que calzo justito, pero tengo un problema, no enfria. El motor comprime bien y no esta tapada .Tenia aprox 1mts de capilar 0.8mm segun las tablas de embraco necesita 3.55 mts de capilar 0.8, este podria ser el problema? Lo que note que en la base del tubo de succion se congelaba, no de la forma que se congela cuando estas pasado de refrigerante sino como se se congelara dentro del motocompresor. El refrigerante que estoy usando es un reemplazo del R12 el suba MP39(401a).Ademas le hice limpieza con 141b cambio de filtro y por su puesto vacio antes de la carga.Hay alguna forma practica de ir alargando o recortando el largo del capilar hasta llegar en forma practica al largo definitivo sin cargar refrigerante?Me hablaron de colocarle a la salida del condensador una válvula obus y medirle la presión de alta y por baja lo mismo cargándole nitrógeno.Si alguien sabe como hacerlo agradecería mucho su ayuda, desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA NO ENFRIA hace 9 años 7 meses #136348

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Que el condensador calce perfecto no quiere decir que tenga la capacidad requerida.
Ahora tenemos que mirar si nos falta condensación, o nos falta capilar o nos sobra refrigerante, casi puedo afirmar que nos sobra refrigerante.
El manómetro y el termómetro son las herramientas básicas para un buen diagnostico y una buena reparación.
Cuando se cambia el capilar empíricamente se coloca lo más largo recomendado y después basado en prueba error vamos recortando en tramos de 10 cmts. Pero es una practica anti-económica.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

HELADERA NO ENFRIA hace 9 años 7 meses #136359

  • elcanio
  • Avatar de elcanio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola la heladera le cargue mp39 lo hice trabajar entre 5 y 8 psi baja y en alta esta trabajando en 80 psi el capilar que le puse es 0.8 mm de diametro y 3 mts de largo que me recomendas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA NO ENFRIA hace 9 años 7 meses #136360

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Debes medir, después de 8 horas de trabajo, la presión de baja y la temperatura a la salida del evaporador y determinar el recalentamiento.
Conociendo estos parámetros se puede hacer un diagnostico de desempeño del equipo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA NO ENFRIA hace 9 años 7 meses #136361

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El MP-39 ó R401a trabaja a una temperatura de evaporación de -2ºC a una presión de 5psi y a una temperatura de evaporación de 2ºC a una presión de 8 psi, lo cual es una temperatura muy alta para la evaporación, deberíamos estar evaporando a -18ºC ó 2” (vacio en el manómetro) como menos.
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2006524121737-0.pdf
campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-g...on%20temperatura.pdf
la carga de refrigerante es muy crítica en equipos de refrigeración BIEN diseñados que trabajen con capilar. Si tenemos un equipo al cual le modificamos el condensador y le cambiamos también el capilar debemos prestar mucha atención para llegar a unos parámetros de trabajo aceptables.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA NO ENFRIA hace 9 años 7 meses #136364

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Pero......Tenia aprox 1mts de capilar 0.8mm segun las tablas de embraco necesita 3.55 mts de capilar 0.8,......¿no era el problema el condensador?, porque has tocado el capilar?, vuelve a colocar el que tenía, esta fuera de balance el sistema, solo tenías que cambiar el condensador y el único defecto si fallaba algo era que tendrías muy alta presión de condensación o muy baja, o estaria bien, bue no se es una opinión. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

HELADERA NO ENFRIA hace 9 años 7 meses #136375

  • elcanio
  • Avatar de elcanio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Si el problema era el condensador pinchado el cual va por dentro no sabia de que tamaño era entonces le puse uno que tenia ,le cambio de filtro ,hice vacio y cargue refrigerante y note que no enfriaba. De aca en mas hice varias pruebas con otro evarorador un poco mas grande, tampoco tube exito. Volvi al evarorador original y le alargue el capilar a 3mts de 0.8 luego lo acorte a 2mts y por ultimo a 1.2mts note que con 3 mts no condensaba bien el filtro estaba caliente y al ir recortando el capilar se fue enfriando hasta temp ambiente. La presion de alta llega a 90 psi y se sigue congelando la base del tubo de aspiracion (no el tubo).Dentro del evaporador se escucha que circula refrigerante pero no enfria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA NO ENFRIA hace 9 años 7 meses #136377

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
elcanio escribió:
Si el problema era el condensador pinchado el cual va por dentro no sabia de que tamaño era entonces le puse uno que tenia ,le cambio de filtro ,hice vacio y cargue refrigerante y note que no enfriaba. De aca en mas hice varias pruebas con otro evarorador un poco mas grande, tampoco tube exito. Volvi al evarorador original y le alargue el capilar a 3mts de 0.8 luego lo acorte a 2mts y por ultimo a 1.2mts note que con 3 mts no condensaba bien el filtro estaba caliente y al ir recortando el capilar se fue enfriando hasta temp ambiente. La presion de alta llega a 90 psi y se sigue congelando la base del tubo de aspiracion (no el tubo).Dentro del evaporador se escucha que circula refrigerante pero no enfria.
Hola.
hay veces que devemos probar cosas, pero hay cosas que devemos saber sin necesidad de probar.
Si sustituistes un condensador por otro diferente, y mantienes el resto de elementos verás lo que pasa y determinaras viendo las presiones de trabajo si el nuevo condensador es grande o pequeño o ajustado.
Pero si no enfría ¿ porque probar con otro evaporador??
Si me dices que es un armario frigorífico de fabricación "artesanal" pudiera ser que el capilar esté mal calculado, pero en un frigorífico doméstico imposible, Porque cambias el capilar??
Lo que te marco en rojo es porque va contra mi entendimiernto.
Si un equipo tiene mucho capilar, generas una caida de presión mayor, luego la potencia frigorífica entregada será menor, entonces el condensador deverá evacuar menos calor y portanto la linea de líquido irá mas fría.
Ahora si acortas el capilar pasa lo contrario, a no ser que te pases y tengas retorno de líquido y ya no sepas ni lo que estas haciendo.
Decias que con tres metros no condensaba bien, que el filtro iba caliente. ¿cuanto? ¿que tª exterior tenías? ¿que tª de cámara tenias?? ¿ que presión de condensación era?'
Saludos y suerte .
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA NO ENFRIA hace 9 años 7 meses #136417

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola alcanio.
Cordial Saludo.
Desde el compresor en la válvula de alta hasta la salida del capilar o hasta la VET el refrigerante va caliente con la salvedad que en el condensador pierde algo de calor (sub-enfriamiento) o sea que cuando el refrigerante llega al secador va caliente y cuando llega a la VET va caliente Y en el capilar va caliente, como el capilar va dentro del tubo de retorno o adherido a éste pierde más calor pero se supone que el refrigerante debe llegar al inicio del evaporador más o menos a 32ºC.
Me parece que una condensación de 90 psi o 24ºC es un valor de condensación muy baja, demasiado baja…alguna medida debe estar errada.
Estudia con detenimiento estos documentos ya que son muy útiles:
personales.unican.es/renedoc/Trasparenci...s%20Frigorificas.pdf
campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-g...on%20temperatura.pdf
scalofrios.es/Frio/Evaporadoresycondensa...20Condensadores).pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information